[부록] 2. 부하용량 및 변압기용량의 추정
2.1 부하용량의 추정
2.1.1 일반장소의 저압 전등 및 가정용 전기기계기구 등의 시설에 대한 부하의 상정 은 대한전기협회 제정 내선규정(제3315절)을 참조한다.
2.1.2 조명 및 전동기 등의 사용설비 용량은 전기공급약관에서 정하고 있는 해당 입 력환산율을 이용하여 부하용량을 상정할 수 있다.
2.1.3 전동기(승강기, 냉난방장치, 냉동기 등 특수용도의 전동기는 제외한다) 부하의 산정은 개개의 명판에 표시된 정격전류(전 부하전류)를 기준으로 하여야 한다. 다만, 일반용전동기일 경우에는 그 정격출력에 따른 규약전류(설계기준 값)를 정격전류로 적용할 수 있다. 전동기의 규약전류 값은 내선규정을 참조한다.
2.1.4 엘리베이터, 에어컨디셔너 또는 냉동기 등의 특수한 용도의 전동기부하의 산정 에는 그 전동기 또는 기기의 명판에 표시된 정격전류 외에 특성 및 사용방법을 기준으로 하여야 한다.
2.1.5 고효율인증기자재의 사용 등으로 부하종류별의 부하밀도를 에너지절약형으로 조 정할 수 있다.
2.1.6 지식경제부 고시 제2009-29호 「에너지사용계획 수립 및 협의 절차 등에 관한 규 정」에서 정하고 있는 용도별 건축물의 종류에 따른 단위 전력부하를 참조한다.
주 : 여기서, 용도별 건축물의 종류는 아래 표와 같다.
시설명 |
용 도 구 분 |
시설명 |
용 도 구 분 |
단독주택 |
․ 단독주택, 다가구주택 |
문화 및 집회시설 |
․ 근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장 ․ 관람장, 전시장, 동․식물원 |
공동주택 |
․ 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사 |
||
근린 생활시설 |
(근린생활시설) ․ 일반음식점, 휴게음식점, 기원, 이․미용원, 일반목욕장, 세탁소, 의원, 한의원, 조산소, ․ 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매, 의약품도매점, 자동차영업소 ․ 500㎡미만의 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력 단련 장, 에어로빅 장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 금융업소, 사무소, 소개업소, 출판사, 제조업소, 수리점, 세탁소, 게임제공업소, 복합유통제공업소, 사진관, 학원, 독서실 ․ 300㎡미만의 종교집회장, 공연장, 소극장 ․ 150㎡미만의 단란주점 (근린공공시설) ․ 마을공회당, 마을공동구판장, 마을공동작업소, 변전소, 양수장, 정수장, 대피소, 공중화장실 ․ 1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방서, 우체국, 도서관, 보건소 |
판매 및 영업시설 |
․ 도․ 소매장, 여객자동차터미널, 화물터미널, 철도역사, 공항시설, 항만시설 ․ 1,000㎡이상의 상점 |
의료시설 |
․ 병원 및 장례식장 |
||
교육연구 및 복지시설 |
․ 학교, 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관 ․ 아동 및 노인복지시설, 생활권 및 자연권수련시설 |
||
운동시설 |
(공공 업무시설) ․ 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관 (일반 업무시설) ․ 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔 |
||
숙박시설 |
․ 일반 및 관광숙박시설 |
||
위락시설 |
․ 특수목욕장, 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점, 유흥주점, 투전기업소 및 카지노업소, 무도장과 무도학원 |
2.1.7 사무용 빌딩의 규모에 따라 계획 또는 기본설계시 부하용량을 추정하는 경우는
다음 표를 참조한다.
(단위: VA/㎡)
건물크기 |
조명부하 |
냉방부하 |
기타동력부하 |
합계 |
750(㎡) |
25~30 |
40~45 |
25~30 |
90~105 |
1,500(㎡) |
25~30 |
35~40 |
25~30 |
85~100 |
3,000(㎡) |
25~30 |
30~35 |
25~30 |
80~95 |
6,000(㎡) |
25~30 |
25~30 |
25~30 |
75~90 |
주: 냉방부하는 터보식 및 왕복동식인 경우임
2.1.8 건물용도별 부하설비용량(단위: VA/㎡) 추정은 다음 표를 참조한다.
용 도 종 별 |
조 명 |
일 반 동 력 |
기타동력부하 |
합 계 |
대형사무실 |
37 |
59 |
37 |
133 |
점포(대 형) |
62 |
72 |
43 |
177 |
호 텔 |
38 |
53 |
27 |
118 |
주 택 |
28(51) |
14 |
28 |
70(93) |
학 교 |
27 |
15 |
18 |
60 |
종 합 병 원 |
47 |
64 |
48 |
159 |
체 육 관 |
32 |
34 |
23 |
89 |
연 구 소 |
60 |
108 |
53 |
221 |
대 형 창 고 |
18 |
45 |
33 |
96 |
대형전산센터 |
33 |
92 |
60 |
185 |
공 공 건 물 |
32 |
41 |
31 |
104 |