4. 연료전지 발전설비 

4.1 일반사항 

4.1.1 건축물 및 구내에 설치되는 연료전지발전설비에 대한 전원의 공급, 보호, 운전 방법 등의 설계에 관하여 적용한다. 

4.1.2 연료전지시스템으로부터 배선 등의 설비를 포함한다. 


4.2 참조표준

연료전지발전설비공사에 사용하는 모든 기기 및 부속품은 다음의 표준에 적합한 것 을 사용한다. 

4.2.1 한국산업표준 

KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비-제5-54부 전기기기의 선정과 시공 : 접지 배치, 보호도체 및 결합도체 

KS C IEC 62282-1 연료전지기술-제1부: 용어 

KS C IEC 62282-2 연료전지기술-제2부:연료전지모듈 

KS C IEC 62282-6-200 마이크로연료전지 파워시스템-성능평가방법 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 

4.2.2 관련 제도 

(1) 신에너지 및 재생에너지개발 이용 보급촉진법 

(2) 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 기준 


4.3 연료전지 발전설비 

4.3.1 연료전지 발전설비 

(1) 내식성과 전기안전성을 갖고 있어야 하며, 압력, 진동, 열 등에 의해 생기는 응력 에 충분히 견디는 구조로 한다. 

(2) 연료가스 및 개질가스가 통과하는 부분은 불연재를 사용한다. 

(3) 연료전지 스택은 외부 기기로부터 전류가 유입되지 않토록 한다. 

4.3.2 안전 및 보호장치 연료전지 발전시스템은 연계 운전 및 독립 운전시의 부하 단락 시에 안전하게 정지할 수 있는 안전장치 또는 보호설비를 설치한다. 

4.3.3 설계 요건 

(1) 통풍이 잘 되는 장소에 위치하여야 하며, 실내에 설치할 경우에는 환풍기를 설치 한다. 

(2) 구조물은 내연성, 내풍성, 내산성에 견딜 수 있도록 하여야 한다. 사람이 접할 우려 가 있고 감전, 상해 등의 우려가 있는 가동부분은 안전장치(보호망 등)을 설치한다. 

(3) 구조물의 재질은 내식성 또는 코팅 재를 사용한다. 

(4) 전기절연물 및 단열재는 최대사용온도에 충분히 견디고 흡습성이 적은 것을 사용 한다. 


4.4 배선 

4.4.1 전기장치와 배선은 열적 영향이 적은 위치에 설치한다. 

4.4.2 기구 간을 접속하는 전선이 단락, 과전류 등의 이상이 발생했을 때 작동하는 퓨 즈, 과전류보호장치 등을 설치한다.   