방재설비 5.5 의료장소의 접지계통방식

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 9,836회 작성일 24-02-11 17:38

본문

5.5 의료장소의 접지계통방식

5.5.1 의료장소별 접지계통 

(1) 의료장소는 다음과 같이 구분한다.

(가) 그룹 0 : 일반병실, 진찰실, 검사실, 처치실, 재활치료실 등 장착부를 사용 하지 않는 의료장소 

(나) 그룹 1 : 분만실, MRI실, X선 검사실, 회복실, 구급처치실, 인공투석실, 내 시경실 등 장착부를 환자의 신체 외부 또는 심장 부위를 제외한 환자의 신 체 내부에 삽입시켜 사용하는 의료장소 

(다) 그룹 2 : 관상동맥질환 처치실(심장카테터실), 심혈관조영실, 중환자실(집중 치료실), 마취실, 수술실, 회복실 등 장착부를 환자의 심장 부위에 삽입 또 는 접촉시켜 사용하는 의료장소 


(2) 의료장소별로 다음과 같이 접지계통을 적용한다.

(가) 그룹 0 : TT 계통 또는 TN 계통

(나) 그룹 1 : TT 계통 또는 TN 계통. 다만, 전원자동차단에 의한 보호가 의료 행위에 중대한 지장을 초래할 우려가 있는 의료용 전기기기를 사용하는 회 로에는 의료 IT 계통을 적용할 수 있다. 

(다) 그룹 2 : 의료 IT 계통. 다만, 이동식 X-레이 장치, 정격출력이 5 kVA 이상 인 대형 기기용 회로, 생명유지 장치가 아닌 일반 의료용 전기기기에 전력 을 공급하는 회로 등에는 TT 계통 또는 TN 계통을 적용할 수 있다.  

(라) 의료장소에 TN 계통을 적용할 때에는 주배전반 이후의 부하 계통에서는 TN-C 계통으로 시설하지 않는다. 

5.5.2 의료장소의 안전을 위한 보호설비 및 의료용 전기기기의 노출도전부, 그리고 계 통외도전부에 대한 접지설비는 전기설비기술기준의 판단기준에 준하여 시설하여 야 한다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.