5. 접지설비

5.1 일반사항

5.1.1 접지의 종류는 기능상 종별접지, 공통접지, 통합접지로 구분한다. 다만, 기능상 종별접지는 제1종, 제2종, 제3종, 특별 제3종 접지를 말한다. 

5.1.2 공통접지는 기능상 목적이 같은 접지들끼리 전기적으로 연결한 접지이다. 

5.1.3 통합접지는 기능상 목적이 서로 다르거나 동일한 목적의 개별접지들을 전기적으 로 서로 연결하여 구현한 접지시스템이다. 

5.1.4 접지시스템은 충분한 내식성 및 내구성을 갖도록 한다. 

5.1.5 접지시스템은 서로 기능이 간섭이나 감소가 없도록 한다. 

5.1.6 전기설비의 접지계통과 건축물의 피뢰설비 및 통신설비 등의 접지극을 공용하는 통합접지공사를 할 수 있다. 다만, 이 경우 낙뢰 등에 의한 과전압으로부터 전 기설비 등을 보호하기 위해 서지보호장치(SPD)를 설치한다.  


5.2 접지극 및 접지선 

5.2.1 접지극 (1) 접지극은 봉모양, 선모양, 판모양과 건축구조물 등을 이용하며 일반적으로 다음 표 를 참조한다. 

접지극 형태

 봉 또는 관 모양

 접지봉

 구리 ․ 구리피복 강재

 탄소 ․ 흑연재료

 접지관

 구리 ․ 구리피복 강재

 도금강재

 선 모양

 접지선

 구리선 ․ 도금철선

 환상접지선

 구리선 ․ 도금철선

 접지테이프

 구리

 판 모양

  접지판

 구리 ․ 구리피복 강재

 구조물 · 설비

 건물기초

 철근 ․ 철골

 철근콘크리트

 철근

 철근콘크리트

 철골

 수도관

 금속제

 지하구조물

 금속재료


(2) 접지극의 종류와 매설깊이는 토양의 건조상태나 동결에 의해 접지저항 값이 소요 접지저항값을 초과하지 않도록 한다. 

(3) 접지극은 부식에 의해 기계적으로 견디는 재료이어야 하며, 접지설비는 부식에 의 해 접지극의 저항이 증가할 가능성을 고려하여 설계하여야 한다. 

(4) 접지설비는 다른 설비나 구조물의 영향을 받지 않도록 한다. 


5.2.2 접지선 규격 산정 

(1) 접지선이 지중에 매설되는 경우 다음 표를 참조한다. 

 구 분

 기계적보호 시행

 기계적보호 없음

 부식보호 시행

 5.4.1 (1)에 의함

 동 : 16 ㎟ 이상

 철 : 16 ㎟ 이상

 부식보호 없음

 동 : 25 ㎟ 이상

 철 : 50 ㎟ 이상

 좌 동


(2) 접지선과 접지극을 연결하는 경우 기계적으로 견고하고, 전기적인 접속이 되도록 한다.  


5.2.3 접지단자 

(1) 전기설비에는 주 접지단자 또는 접지 바를 설치하고, 접지선, 보호도체, 등전위 본 딩용 도체, 필요한 기능용 접지선을 접속한다. 

(2) 접지극과 접지선을 분리할 수 있는 장치를 점검가능 장소에 설치하고, 이 장치는 접지저항 측정 가능한 주 접지단자 또는 접지 바와 겸용으로 설계가 가능하다. 다 만, 이 접속부는 공구 등을 사용하여야 만 분리가 가능하고 기계적 강도와 전기적 연속성을 유지할 수 있도록 한다. 


5.3 참조표준 

5.3.1 한국산업표준 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 

KS C IEC 61643-12 저압서지보호장치 

KS C IEC 61663 통신선 뇌보호 

5.3.2 해외표준 

NFPA 780 Standard for the Installation of Lightning Protection Systems(낙뢰보호시스템의 설치 표준) 