3. 방범설비 

3.1 일반사항 

3.1.1 방범설비는 건축물 내 또는 안전구역내로 허가 없이 침입하려는 인원에 대한 대책과 침입한 인원에 대한 격퇴에 대한 대책을 전기적인 방법으로 수립한다.

3.1.2 방범설비의 설계 3요소는 다음과 같다. 

(1) 출입통제설비는 침입을 방지할 목적으로 설치한다. 

(2) 침입발견설비는 사람의 감시에 의한 것과 센서 등에 의한 자동감지설비 등을 설치 한다. 

(3) 침입통보설비는 침입이 발견된 경우 방범관리자에게 이것을 알리거나, 경보설비를 작동하고, 경찰관서에 연락하여 격퇴하게 한다. 

3.1.3 방범설비의 구성은 일반적으로 다음 표와 같다. 

 방범설비

 출입통제 설비

 텐키방식설비

 카드인식설비(자기카드, IC카드)

 인체인식설비(음성, 지문, 홍체)

 침입발견 설비

 인력감시

 폐쇄회로TV(CCTV)설비

 

 청음설비(집음마이크)

 

 자동감시

 점 방어형

 마그넷스위치

 

 리미트스위치

 

 진동감지기

 

 파손감지기

 

 매트스위치

 

 선 방어형

 테이프식감지기

 

 빔식감지기

 

 광케이블감지기

 

 공간방어형

 초음파감지기

 

 전파감지기

 

 열선감지기

 침입통보설비(방범설비제어반)



3.2 참조표준

3.2.1 한국산업표준 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 60747 반도체 소자 

KS C IEC 60794 광섬유케이블 

KS C IEC 61010 측정, 제어와 연구실용 전기 

KS C IEC 61020 전자기기용 전자기계식 스위치 

KS C IEC 61146 비디오 카메라 

KS C IEC 61965 CRT의 기계적 안정성 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 

KS C 3610 고주파 동축 케이블 (폴리에틸렌 절연편조형) 

KS C 4516 제어용 스위치 통칙 


3.3 출입통제설비

3.3.1 개요

(1) 단독형인 경우 전기 잠금장치, 인식장치, 제어기로 구성한다. 

(2) 중앙제어시스템인 경우는 방범설비 제어반과 단독형의 설비로 구성하며 데이터의 관리와 중앙통제를 부가한다. 

3.3.2 전기자물쇠는 인식장치의 신호에 의한 제어기의 동작으로 출입문을 개폐한다.

3.3.3 인식장치 

(1) 텐키방식은 누른 번호와 미리 입력된 번호가 일치하는 경우 열림신호를 보낸다. 

(2) 카드인식장치는 카드와 카드를 읽는 카드리더로 구성된다. 다만, 인식방식은 카드 의 신호와 카드리더에 입력된 신호가 일치하는 경우에 동작하는 것으로 카드의 종 류에 따라 자기(마그넷)카드, IC카드가 사용되고, 이 카드가 읽히는 방법에 따라 삽입식, 접촉식, 근접식이 있다. 

(3) 인체인식방식은 출입자에 대한 신상을 미리 입력한 데이터와 비교 판별하는 방식으 로 사람의 지문 ․ 장문(손바닥무늬), 홍체패턴, 성문(목소리) 등으로 판단토록 한다. 

(4) 인식장치는 단독 또는 다른 방식과 조합하여 설치한다. 

(5) 인식장치는 비‧바람에 노출되지 않고, 눈에 잘 띄지 않는 장소로, 통제 대상 출입 구의 가까이에 설치한다.

3.3.4 제어기  

(1) 인식장치의 신호에 따라 전기자물쇠에 열림 신호를 보내는 장치이다. 

(2) 제어기는 통제대상문에 가까운 보안구역 내부에 일반인이 쉽게 접근하기 어려운 각층의 전기샤프트(ES) 등에 설치한다.

3.3.5 중앙제어반은 출입통제설비에 대한 종합관리를 시행하여 데이터의 축적, 분석, 기록의 필요가 있는 경우 설치한다. 


3.4 침입발견설비

3.4.1 개요 

(1) 침입발견설비는 보안구역 내로 침입이 발생한 경우, 이것을 검출하여 방범설비 제 어반이나 모니터장치(CRT, 확성기)로 전달한다. 

(2) 침입발견설비는 검출방식에 따라 사람의 감시에 의한 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)설비, 청음설비와 자동감지설비인 각종 스위치, 센서에 의한 것으로 점방어형, 선방 어형 및 공간방어형으로 구분한다.

3.4.2 폐쇄회로 텔레비전(CCTV)설비 

(1) CCTV설비는 감시구역(경계구역)에 설치하는 카메라와 제어실(또는 방재센터)에 설치하는 모니터 및 전원장치를 기본구성으로 텔레비전 배선 및 전원장치를 기본 구성으로 설치한다. 다만, 각종 제어기, 기록(녹화)장치 등을 포함한다.

(2) CCTV카메라 종류는 일반적으로 컬러형과 흑백형, 고정형과 회전형(수평, 수직) 옥 내형과 옥외형, 노출형과 매입형 등으로 구분하고 외부로 드러나지 않게 하는 은 폐형이 있으며 장소, 용도에 따라 선정한다.

(3) CCTV카메라는 전체경계구역을 효율적인 화각(촬영 범위)이내가 되도록 이중거리, 초점거리 등을 선정하고, 카메라의 특성에 맞는 조도를 확보하여야 하며, 화각내 고휘도 광원, 물체, 햇빛직사 등을 피해야하며 파괴하기 어려운 위치에 설치한다. 

3.4.3 청음설비(집음 마이크)

(1) 경계지역의 소리를 제어실의 모니터 스피커로 청취하고 녹음하는 시스템이다.

(2) 적용가능 장소는 금고 내부와 같이 소음이 낮은 장소와 야간감시에 사용한다. 

3.4.4 점(Point)방어형 감지설비 

(1) 마그넷 스위치 방식은 한 쌍의 마그넷 스위치로서 문, 창문의 개폐상태를 검출한다. 

(2) 리미트 스위치 방식은 마그넷 스위치와 같은 용도로 문, 창문 셔터의 개폐상태 검 출에 사용한다. 다만, 기계적 수명이 짧다. 

(3) 진동감지기는 유리창이나 금고 등의 표면에 고정하여 진동을 검출한다. 

(4) 파손감지기는 유리창 부분에 사용하여 파손 시 검출한다. 

3.4.5 선(Line)방어형 감지설비

(1) 테이프스위치 방식은 테이프의 접촉압력에 의해 동작하며, 길이에 대한 편리성으 로 난간, 담장 등에 사용한다.

(2) 빔식감지기는 투광기와 수광기 형태로 빛의 직진 성질을 응용하는 것으로 적외선 감지기가 많이 사용되며, 담장, 창문 등에 사용한다. 다만, 빔식감지기는 옥외에 설치하는 경우 공해, 습기와 나뭇가지 등에 의한 오동작에 주의하여 위치를 선정 해야 한다.

(3) 광케이블 감지기는 외곽 울타리 침입감시에 효과적이며 케이블 진동 또는 절단 시 광파의 변화에 따른 주파수 변화를 감지한다.

3.4.6 공간(Space)방어형 감지설비

(1) 초음파감지기는 초음파방사와 반사파의 도플러효과로 동작하며 실내의 공간경계 용으로 사용한다. 다만, 바람의 영향이 크므로 공조설비 설치장소와 옥외는 시설 하지 않는다. 

(2) 전파감지기(레이더형 감지기)는 극초단파를 방사하고 반사파를 검출한다. 다만, 빛 과 바람의 영향은 작지만 경량 벽 등은 통과하므로 다른 실내상황에 반응하는 경 우가 있다.

(3) 열선감지기는 사람이나 물체가 발산하는 적외선(열선)을 감지한다. 다만, 온도의 변 화가 심하거나 동물의 움직임이 있는 곳, 태양의 직사 등에 오동작 할 수 있다. 


3.5 침입통보설비 

3.5.1 침입통보설비는 침입이 발견된 경우 이를 격퇴하기 위하여 자체경보의 실시와 외부 경찰관서에 연락하는 것으로서 침입발견설비, 출입통보설비에 대한 방범설 비 제어반으로 구성한다.  

3.5.2 방범설비 제어반 구성요소는 상태표시 및 모니터장치, 제어장치, 기록장치, 연락 장치 등이다.

3.5.3 상태표시 및 모니터장치

(1) 상태표시반은 지도식 또는 CRT방식으로 침입발견설비의 동작에 따라 표시하고 표 시와 함께 경보가 발생하도록 한다.

(2) 모니터장치는 CCTV설비용의 모니터용 VDT와 청음설비용의 모니터스피커 등이다.

(3) 모니터는 화면의 크기와 감시자의 위치에 따라 적절한 시야를 확보할 수 있도록 거리와 높이를 선정한다. 

3.5.4 제어장치 

(1) 제어장치는 표시반 및 모니터장치에 조립하는 것과 탁상형으로 조립하며, 대규모 인 경우 탁상형으로 한다. 

(2) 출입통제설비를 원격으로 해제 및 복구하며, 화재경보 신호에 따라 일괄 해제가 가능토록 한다. 

(3) 이상 상태 표시의 자동 및 수동 복구 기능을 갖도록 한다.

(4) 기타 그룹별제어, 시간별 제어, 개별제어 등을 실시한다. 

3.5.5 기록장치 

(1) 프린터는 출입통제설비와 침입발견설비의 동작시간, 단말기기를 자동으로 기록한다. 

(2) 영상 기록장치를 설치하여 모니터용 VDT화면을 녹화한다. 녹화방식은 연속녹화, 카메라에 설치된 모션감지장치에 의한 녹화 및 감지설비 연동 녹화로 하며. CD ROM이나 하드디스크 기록장치를 사용한다. 

(3) 청음설비와 비상용 인터폰 통화 내용은 IC칩이나 테이프덱 등을 설치하여 녹음한다.

3.5.6 연락장치 

(1) 자동전화장치로 미리 녹음된 메시지를 수동 및 자동으로 미리 정해진 장소(경찰 서, 경비회사 등)에 연락한다.

(2) 직통전화장치는 경찰관서 등과 직접 연결되어 수화기를 들면 즉시 통화되도록 한다.

3.5.7 방범설비 제어반은 상시 사람이 근무하는 장소(수위실, 경비실, 숙직실 등)에 설 치한다. 다만, 방재센터가 설치된 경우는 방재센터에 설치한다.  