10. 콘센트아웃렛 설비

10.1 일반사항

10.1.1 콘센트아웃렛은 건물의 용도, 규모에 따라 적합한 수량으로 설치한다.

10.1.2 일반 사무실은 사무자동화 장치에 대비한 배치와 수량을 설치한다.

10.1.3 병원에서 사용하는 의료장치용 콘센트아웃렛은 의료장비의 배치에 따라 여유 를 고려하여 차후 증설에 대비한다.

10.1.4 주택에서의 가정장치용 콘센트아웃렛은 장치의 설치예상을 검토하여 설치한다.


10.2 콘센트아웃렛 설치

10.2.1 콘센트아웃렛 선정

(1) 일반용의 콘센트아웃렛은 15 A 정격을 사용한다.

(2) 30 A~50 A 용량 이상 장치에 전력을 공급하는 콘센트아웃렛은 적합한 용량으로 하고 전용회로로 한다.

(3) 전원이 빠지면 중대한 문제가 발생하는 경우는 걸림형 콘센트아웃렛을 사용한다.

(4) 세탁기, 냉수기, 냉장고 등 감전위험이 높은 장치에 사용하는 콘센트아웃렛은 방적형의 접지형 콘센트아웃렛 사용과 인체감전보호용 누전차단기 회로로 한다.

(5) 의료용 콘센트아웃렛은 사용기준에 적합한 것을 사용한다.

(6) 대기전력을 줄일 수 있는 대기전력 자동차단콘센트와 대기전력 차단스위치를 설 치한다.  


10.2.2 콘센트아웃렛의 위치

(1) 기둥이나 벽에 설치하는 경우는 건축물의 구조적 문제, 벽의 두께, 가구배치 앞 으로의 칸막이 등을 고려해야 한다.

(2) 바닥에 콘센트아웃렛을 설치하는 경우는 가구의 배치, 예상통로 등을 고려해야 하며 물 사용 장소에 설치해서는 안 된다.

(3) 콘센트아웃렛 설치의 일반적인 높이는 벽인 경우 바닥 위 30 ㎝, 작업대가 있는 경우는 작업대보다 10~30 ㎝정도 높이, 기계실, 전기실, 주차장의 경우는 바닥 위 50~100 ㎝정도의 높이에 설치한다.

10.2.3 대기전력차단장치의 위치

(1) 공동주택은 거실, 침실, 주방에는 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스 위치를 1개 이상 설치하여야 하며, 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단 스위치를 통해 차단되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30 % 이상이 되어 야 한다.

(2) 공동주택 외의 건축물은 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 설 치하여야 하며, 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 통해 차단 되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30 % 이상이 되어야 한다. 