조명설비 8. 조도계산
페이지 정보

본문
8. 조도계산
8.1 일반사항
8.1.1 조도계산 방법은 평균조도를 구하는 광속법과 축점조도법에 의해 계산한다.
8.1.2 광속법은 광원에서 나온 전광속이 작업면에 비춰지는 비율(조명률)에 의해 평균 조도를 구하는 것으로 실내전반 조명설계에 사용한다.
8.1.3 축점법은 조도를 구하는 점에서 각 광원에 대해 구하는 것으로서 광속법에 비 해 많은 계산을 필요로 하므로 국부조명 조도계산이나 경기장, 체육관 조명의 경우와 비상조명설비에 사용한다.
8.2 평균조도 계산방법
8.2.1 평균조도 계산원리 N 개의 램프에서 방사되는 빛을 평면상의 면적 A(㎡)에 모두 집중 조사할 수 있다 고 하고 램프 1개당 광속을 F(lm)이라 하면, 그 면의 평균조도는 E = F.N / A (lx)로 나타낸다.
8.2.2 평균조도 계산은 설계여건에 따라 ZCM(Zonal Cavity Method)법을 채택할 수 있다.
|