5. 조명제어
5.1 점멸장치
5.1.1 가정용 조명기구는 등기구마다 점멸기를 설치한다.
5.1.2 사무실, 학교, 병원, 상가, 공장 및 이와 비슷한 장소의 옥내에 시설하는 전반 조명기구는 부분조명이 가능토록 전등군을 구분하여 점멸이 가능해야 한다.
5.1.3 다음의 시설이 된 경우 5.1.2와 같이 시설하지 않아도 된다.
(1) 조명 자동제어설비를 설치한 경우
(2) 동시에 많은 인원을 수용하는 장소(극장, 영화관, 강당, 대합실, 주차장 등)
(3) 조명기구가 1열이고 그 열이 창과 평행한 경우 창측 조명기구
(4) 광 천장조명이나 간접조명 설치시 조명제어를 격등으로 설치한 경우
(5) 건축물의 구조가 창문이 없는 경우
(6) 공장의 경우 생산공정이 연속되는 곳에 일렬로 설치되어 조명기구를 동시에 점 멸 할 필요가 있을 때
5.1.4 객실수가 30실 이상인 호텔이나 여관의 각 객실의 조명용 전원은 출입문개폐용 기구(키태그) 또는 집중제어방식(객실관리시스템)을 이용한 자동 또는 반자동의 점멸이 가능한 장치를 설치한다.
5.1.5 공동주택 각 세대내의 현관 및 숙박시설의 객실 내부 입구 조명기구는 인체감 지점멸형 또는 점등후 일정시간 후 자동 소등되는 조명기구를 설치한다.
5.1.6 주택 현관에 설치하는 조명기구는 인체감지점멸형 또는 점등후 일정시간 후 자 동 소등되는 조명기구를 설치한다.
5.1.7 가로등, 보안등의 조명은 주광센서를 설치하여 주광 조도레벨에 의하거나 타이 머를 설치하여 자동점멸 하거나 또는 집중제어 방식을 이용하여 제어한다.
5.2 조광 설비
5.2.1 업무용 빌딩의 회의실, 전시실, 극장의 무대, 호텔 등의 연회장, 컨벤션센터 등 의 기능상 설치된 조명기구와 분위기조명을 시행하는 장소는 조광장치를 설치 하여 조도를 연속제어 하는 것이 바람직하며, 조명연출이 필요한 조명기구는 조 광장치를 설치한다.
5.2.2 조광장치의 설치가 필요한 장소에서도 각 용도에 맞도록 단계별 조정이 가능토 록 한다.
5.2.3 조광장치는 일반적으로 사이리스터 또는 전력용 반도체 소자로 구성한 위상제어 조광방식을 사용한다.
5.3 조명 자동제어
5.3.1 조명 자동제어 설계시 기본개념은 용도와 주위 조건에 따라 최적의 조도레벨 유지와 이에 따른 에너지절약을 목적으로 한다.
5.3.2 조명 자동제어는 마이크로프로세서와 센서를 사용하는 방식으로 하고, 수동제어 와 자동제어가 되도록 한다.
5.3.3 자동제어
(1) 넓은 구역으로 구획된 창가의 주광에 의한 조도레벨 유지가능범위까지의 조명기 구는 주광센서에 의한 제어로 한다.
(2) 업무스케줄에 따라 자동제어 될 수 있도록 한다. 다만, 일반적인 제어 형태는 전체점등, 전체소등, 솎음소등, 중식시간 소등 등이 있으며, 솎음소등은 조명레 벨 조정(예 : 50%, 25% …)이 가능한 패턴제어로 한다.
(3) 자동제어 시스템 설치는 중앙집중방식으로서 중앙감시실 등 항상 관리인원이 상 주하는 장소로 한다.
5.3.4 수동제어
(1) 조명 자동제어가 되는 상태에서도 현장여건에 따라 임의로 제어상태를 바꿀 수 있도록 수동제어장치를 현장부근에 설치한다.
(2) 수동제어장치는 조작이 쉬워야 하며 제어대상 구역의 확인이 용이한 표시가 되 어야 한다.