4. 광원

4.1 광원의 평가

현재 많은 광원이 실용화되고 있으므로, 이를 사용하는 경우에는 그 광원의 특징을 알고, 빛의 질적 특성, 경제적 특성, 취급성 등 종합적인 검토를 하여 용도에 적합한 것 을 선정할 필요가 있다. 광원의 평가선정에서 고려할 중요한 항목은 다음과 같다. 일반 조명용 광원과 산업용 광원으로 나누어 기술한다.


4.1.1 조명용 광원

(1) 효율 광원의 양적 ․ 경제적인 특성을 판단하는 가치로서 중요한 항목이다. 점등장치(안 정기)를 필요로 하는 방전램프는 램프의 효율만이 아니고 점등장치를 포함한 종합 효율을 고려한다.

(2) 광색 ․ 색온도 보통 광색을 나타내는 데는 색온도를 사용한다. 할로겐전구(1 kW)의 색온도는 약 3,000 K로 낮고, 주광색 형광램프는 6,500 K로 높다. 색온도가 낮은 광색은 따뜻하 게 느껴지고, 높은 광색은 서늘한 느낌이 있다. 광색은 개인의 차이나 사용조도에 따라 취향이 다르지만 일반적으로 조도가 낮은 곳에서는 색온도가 낮은 광색이 좋 고, 조도가 높은 곳에서는 색온도가 높은 광색이 좋다.

(3) 연색성 연색성이란 물체가 광원에 의하여 조명될 때, 그 물체의 색의 보임을 정하는 광원 의 성질을 말한다. 연색성은 기준광원(5000 K 이하에서는 흑체, 5000 K 이상에서 는 기준 주광) 밑에서 본 것보다 색의 보임이 나빠질수록 떨어진다. 연색성이 나쁜 광원으로 조명하면, 물체의 색이 다르게 보인다. 이 연색성을 수치 로 나타낸 것을 연색평가수라고 하며, 평균 연색평가수(Ra)란 많은 물체의 대표색 으로서 7 종류의 시험색을 사용하여 그 평균값으로부터 구한 것으로 100에 가까울 수록 연색성이 좋다. 할로겐전구의 연색성을 100으로 한다.

(4) 동정특성 광원은 점등시간이 진행함에 따라서 특성이 약간 변화한다. 특히, 광속은 관벽의 오염, 형광체의 열화, 전극의 소모 등에 의하여 광량이 줄어든다. 방전 램프의 경 우는 초기의 100시간까지 광량의 줄어듬이 특히 심하다. 

(5) 수명 점등 불능 또는 광속유지율이 규정값 이하로 떨어질 때까지의 시간중 짧은 쪽의 시간을 수명이라 한다. 정격수명은 다수의 램프를 표준조건하에서 점등하였을 경 우의 평균수명을 나타낸다. 다만, 실제 수명은 점등조건에 따라 다르며, 특히 방전 램프는 점멸회수가 많을수록 수명이 짧다.

(6) 휘도 휘도가 높으면 눈부심을 일으키므로, 일반적인 조명에서는 낮은 편이 좋다.

(7) 플리커 보통 상용전원으로 점등하면 교류이므로 약간의 플리커(깜빡거림)이 있다. 정밀 작업의 조명등에 플리커가 적은 조명을 요구하는 곳에는 플리커가 적은 광원을 선 정할 필요가 있다. 다만, 점등장치를 직류나 고주파로 점등하여 해결이 가능하다.

(8) 시동 및 재시동 시간 금속이나 금속화합물의 증기방전을 이용하고 있는 고압 방전등은 시동 및 재시동 하여 안정된 점등이 될 때까지 수분에서 수 십분 정도의 시간을 필요로 한다.


4.1.2 산업용 광원

인체나 동 ․ 식물, 물질 등에 빛에너지를 주는 산업에 이용되는 산업응용 광원의 평 가는 인간의 시각을 대상으로 하는 일반 조명광원의 평가와는 약간 다르다. 특히, 중요한 점은 광파장범위가 자외방사로부터 적외방사에 이르는 넓은 범위에 미치는 것과 대상물이 빛이 흡수된 후 내부의 에너지 변환으로 생긴 작용효과를 빛의 에너지량과 광의 질(파장)에도 관련시킬 필요가 있다 