전력간선 및 배선설비 4.3 허용전류 계산

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 11,701회 작성일 24-02-03 19:04

본문

4.3 허용전류 계산

4.3.1 전선의 허용전류는 표준의 배선방법에 의한 허용전류에 적합한 것을 선정한다.


4.3.2 배선설비

(1) 절연전선 및 케이블을 사용하는 경우 도체의 최소 단면적 기준은 다음과 같다.

  (가) 전력과 조명회로 : 구리 - 1.5 ㎟, 알루미늄 - 2.5 ㎟ 이상

  (나) 신호와 제어회로 : 구리 - 0.5 ㎟ 이상

(2) 중성선을 사용하는 경우에 다음의 중성 선은 상 도체와 동일한 단면적을 가져야 한다.

  (가) 단상 2선식회로

  (나) 단상3선식 및 다상회로에서 상도체가 구리 16 ㎟ 알루미늄 25 ㎟ 이하인 경우  

(3) 다상회로에서 중성선을 사용하는 경우에 다음의 중성선은 상 도체가 구리 16 ㎟ 알루미늄 25 ㎟ 를 초과하는 경우 다음의 조건에서 중성선의 단면적을 상 도체보 다 작게 할 수 있다.

  (가) 정상 사용 시 중성선에 고조파를 포함한 예상최대전류가 작게 적용한 중성 선의 허용전류를 초과하지 않는 경우

  (나) 중성선의 굵기는 구리 16 ㎟ 알루미늄 25 ㎟ 이상으로 한다.

  (다) 중성선은 과전류 보호한다. 


4.3.3 허용전류

(1) 정상 사용 시 허용전류는 다음 표를 참조한다. 

 절연물의 종류

허용온도(℃)

 1) 염화비닐(PVC)

 2) 가교폴리에틸렌(XLPE)과 에틸렌프로필렌고무혼합물(EPR)

 3) 무기물(PVC 피복 또는 나도체가 인체에 접촉할 우려가 있는 것)

 4) 무기물(접촉하지 않고 가연성 물질과 접촉할 우려가 없는 나도체)

 70

 90

 70

 105

 도체

 도체

 시스

 시스

비고 : 이 표는 KS C IEC60364-5-52 표52-4(52-A) “절연형태에 대한 최대 운전 온도”에서 발췌한 것이다.


(2) 주위온도 조건은 다음에 의한다.

  (가) 기준 표에서 주위온도는 다음과 같이 가정한 것이다.

      ① 공기중의 케이블 및 절연전선에 대해서는 공사방법과 상관없이 : 30℃

      ② 매설케이블에 대해서는 토양에 직접 또는 지중 덕트 내에 설치 시에는 : 20℃ (나) 공기 중의 케이블 및 절연전선에 주위온도가 30℃와 다른 경우는 다음 표 를 참조한다. 

 

 주위온도 (℃)

 절연체의 종류

 PVC

 XLPE 또는 EPR

 PVC 피복 또는 노출로 접촉할 우려가 있는 것 (70℃)

 노출로 접촉할 우려가 없는 것 (105℃)

10

15

20

25

 1.22

1.17

1.12

1.06

1.15

1.12

1.08

1.04

 1.26

1.20

1.14

1.07

1.14

1.11

1.07

1.04

 35

40

45

50

55

60

0.94

0.87

0.79

0.71

0.61

0.50 

0.96

0.91

0.87

0.82

0.76

0.71 

0.93

0.85

0.87

0.67

0.57

0.45 

 0.96

0.92

0.88

0.84

0.80

0.75

65

70

75

80

85

90

95

 

 0.65

0.58

0.50

0.41




 

0.70

0.65

0.60

0.54

0.47

0.40

0.32 

비고 : 이 표는 KS C IEC 60364-5-52 표 A.52-14(52-D1) “기중케이블의 허용전류에 적용하는 30℃ 이외 의 주위온도에 대한 보정계수“ 에서 발췌한 것이다.


(다) 매설케이블에 대해서는 토양에 직접 또는 지중 덕트내에 설치시 케이블에 주위온도가 20℃와 다른 경우는 다음 표를 참조한다.  

5090312a6b28d72b0d288a9cf8ad0186_1706954538_4231.png
비고 : 이 표는 KS C IEC60364-5-52 표 A.52-15(52-D2) “지중덕트 케이블의 허용전류에 적용하는 20℃ 이 외의 주위대지온도에 대한 보정계수”에서 발췌한 것임


(3) 지중 케이블용으로 표시한 기준 표의 허용전류는 토양의 열 저항률을 2.5(k‧m/W) 를 채택한다.

(4) 동일한 최대 운전온도를 갖는 절연전선이나 케이블의 집합체에는 집합감소계수를 적용할 수 있다.

  (가) 기준 표의 허용전류는 다음의 도체 수를 기준한 것이다.

      ① 2개의 절연전선이나 2개의 단심케이블 또는 한 개의 2심 케이블 

      ② 3개의 절연전선이나 3개의 단심케이블 또는 한 개의 3심 케이블

        ※ 여기에서, 케이블은 동일회로 면에서 단심 3개와 3심 1개를 동일하게 취급하 고 있다.

  (나) 전선관, 케이블 트렁킹 또는 케이블 덕트에서 서로 다른 크기의 절연도체 나 케이블이 포함하는 집합체인 경우에 안전한 쪽의 집합감소계수는 다음 과 같다. 

    식,   5090312a6b28d72b0d288a9cf8ad0186_1706954628_4237.png
           (여기에서, 는 집합감소계수, 은 집합체내의 다심케이블 또는 회로의 수)

   ※ 이 방정식으로 구한 집합감소계수는 작은 굵기를 갖는 도체나 케이블의 과 부하 위험을 줄일 수 있으나 큰 굵기를 갖는 도체나 케이블에서는 비효율적 일 수 있다.

  (다) 케이블 공사시 인접한 케이블 사이의 거리가 케이블 외경의 2 배를 초과하 는 경우에는 집합감소계수를 적용하지 않는다.