7.1 일반사항

7.1.1 건축적 고려사항

(1) 건축물에서 구내통신실은 국선 및 구내케이블을 종단하여 상호연결하고 분배하 는 통신실을 설치한다.

(2) 구내통신실은 배선이 집중되므로 이중바닥(액세스플로어 또는 OA플로어)으로 한다.

(3) 출입문은 충분한 크기(폭 0.9 m, 높이 2.0 m 이상)로 하고, 잠금장치가 있는 방 화문을 설치한다.


7.1.2 환경적 고려사항

(1) 구내통신실 위치는 습기가 있는 장소, 부식성 가스의 침입이 우려되는 장소는 회피하여야 하며, 소음 및 진동의 영향이 적은 곳으로 한다.

(2) 구내통신실은 항온·항습장치를 설치 운용하며, 일반적으로 다음 조건으로 한다. 

 구 분

 단 위

 조 건 

 비 고

 조 도

  lx 

 50 이상

 기계실 기준

 온 도

  ℃

 10 ~ 35

 상대 습도

 %

 45 ~ 80

 환 기

 회/시간

 5 이상/축전지부 0.5 이상/기타


7.1.3 전기적 고려사항

(1) 구내통신실은 외부로부터 인입이 편리한 곳에 설치한다.

(2) 구내정보통신용 ES(TPS)로 배선하기 용이한 위치로 한다.


7.2 구내통신실 면적

7.2.1 구내통신실에 설치되는 기기는 설치면적 이외에 용이하게 유지, 보수를 할 수 있도록 기기 설치 시 여유거리를 확보하여 배치한다.

(1) 업무용 건축물에서 면적은 15 ㎡ 이상으로 한다. 다만, 초고속정보통신건물 인 증 2등급 이하인 경우 면적은 10.2 ㎡ 이상으로 한다.

(2) 업무용 건축물에서 위치는 지상층에 설치한다. 다만, 초고속정보통신건물 3등급 인증 경우는 지하층에 설치 가능하다.

(3) 공동주택은 다음 표를 참고한다 

 대   상

세대 수 

면 적 (㎡) 

 

 비  고

 특 등급

1 등급 

2,3 등급 

 집중구내 통신실

300 이하

 12 이상

10 이상 

10 이상 

단지별 

500 이하

 18 이상 

15 이상 

10 이상 

1,000 이하

22 이상

20 이상 

15 이상 

1,500 이하

28 이상

25 이상 

20 이상 

1,501 이상 

34 이상

30 이상 

25 이상 


7.2.2 통신실 배치 시 기기 규격은 제작회사마다 다르므로 관련 자료를 기준한다. 