7.1 일반사항
7.1.1 건축적 고려사항
(1) 건축물에서 구내통신실은 국선 및 구내케이블을 종단하여 상호연결하고 분배하 는 통신실을 설치한다.
(2) 구내통신실은 배선이 집중되므로 이중바닥(액세스플로어 또는 OA플로어)으로 한다.
(3) 출입문은 충분한 크기(폭 0.9 m, 높이 2.0 m 이상)로 하고, 잠금장치가 있는 방 화문을 설치한다.
7.1.2 환경적 고려사항
(1) 구내통신실 위치는 습기가 있는 장소, 부식성 가스의 침입이 우려되는 장소는 회피하여야 하며, 소음 및 진동의 영향이 적은 곳으로 한다.
(2) 구내통신실은 항온·항습장치를 설치 운용하며, 일반적으로 다음 조건으로 한다.
구 분 |
단 위 |
조 건 |
비 고 |
조 도 |
lx |
50 이상 |
기계실 기준 |
온 도 |
℃ |
10 ~ 35 |
|
상대 습도 |
% |
45 ~ 80 |
|
환 기 |
회/시간 |
5 이상/축전지부 0.5 이상/기타 |
7.1.3 전기적 고려사항
(1) 구내통신실은 외부로부터 인입이 편리한 곳에 설치한다.
(2) 구내정보통신용 ES(TPS)로 배선하기 용이한 위치로 한다.
7.2 구내통신실 면적
7.2.1 구내통신실에 설치되는 기기는 설치면적 이외에 용이하게 유지, 보수를 할 수 있도록 기기 설치 시 여유거리를 확보하여 배치한다.
(1) 업무용 건축물에서 면적은 15 ㎡ 이상으로 한다. 다만, 초고속정보통신건물 인 증 2등급 이하인 경우 면적은 10.2 ㎡ 이상으로 한다.
(2) 업무용 건축물에서 위치는 지상층에 설치한다. 다만, 초고속정보통신건물 3등급 인증 경우는 지하층에 설치 가능하다.
(3) 공동주택은 다음 표를 참고한다
대 상 |
세대 수 |
면 적 (㎡) |
비 고 |
||
특 등급 |
1 등급 |
2,3 등급 |
|||
집중구내 통신실 |
300 이하 |
12 이상 |
10 이상 |
10 이상 |
단지별 |
500 이하 |
18 이상 |
15 이상 |
10 이상 |
||
1,000 이하 |
22 이상 |
20 이상 |
15 이상 |
||
1,500 이하 |
28 이상 |
25 이상 |
20 이상 |
||
1,501 이상 |
34 이상 |
30 이상 |
25 이상 |
||
7.2.2 통신실 배치 시 기기 규격은 제작회사마다 다르므로 관련 자료를 기준한다.