6. 중앙감시실(감시 및 제어센터)

6.1 일반사항

6.1.1 건축적 고려사항

   (1) 건축물에 중앙감시실을 설치하는 경우 전력설비, 조명설비, 소방설비, 방범설비, 항공장애등감시반 등을 중앙감시실에서 집중적으로 감시 및 제어하여 전기·기 계설비 에너지를 절약 및 관리비용을 절감한다.

   (2) 중앙감시실은 건축물의 규모와 시설관리의 효율성을 감안하여 설치하고 근무자 의 휴식공간을 설치한다.

   (3) 중앙감시실을 방재센터(소방·재난방지설비 제어실)와 겸용하는 경우는 반드시 방화구획을 하여야 하고 지하 1층 또는 피난 층에 설치한다. 다만, 기타의 지하 층에 위치하고자 하는 경우에는 실의 출입문이 특별피난 계단으로부터 5 m 이 내에 설치한다.


6.1.2 환경적 고려사항

   (1) 중앙감시실은 침수, 누수의 우려가 없어야 하며 내부에 급수 및 배수관을 설치 하지 않는다.

   (2) 중앙감시실의 천장높이, 환기, 공조 및 조명의 설계기준은 일반적으로 사무실에 준하고, 바닥은 배선과 장비배치의 효율성을 고려하여 이중바닥(액세스플로어·OA플로어)을 시설하는 것을 고려한다.


6.1.3 전기적 고려사항

   (1) 중앙감시실은 수변전실, 발전기실, 중앙기계실 등과 연계성이 용이한 위치로 한다.


6.2 중앙감시실의 형식 및 면적

6.2.1 중앙감시실 형식은 관리(감시 및 제어) 점수(포인트)에 따라 분류하며, 다음 표 를 참조한다. 

형식  /  구분 

 A 형

B 형 

 ​C 형

D 형 

운용형 

관리실에 설치 

관리실 · 중앙 감시실 겸용

 중앙감시실

중앙감시실 

면적(㎡) 

10

15 ~ 30 

30 ~ 60 

60이 

해당 건축물 

소규모 

 소 · 중규모

중 · 대규모 

대규모


6.2.2 건축물의 계획 시 연면적에서 중앙감시실 면적 계획 시 다음 그림을 참조한다. 

739c0ecba8cf28cf479483889f7b07f4_1702692853_2021.png
 