1.2 전기설비용 시설공간(실)의 계획

1.2.1 전기설비 시설공간(실)은 건축물 외부로부터의 연계성과 건축물 내 전기에너지 가 적절하게 변환, 분배, 중계되는 상태에 따라 위치와 면적을 정하게 되며, 각 공간(실)의 계획의 경우, 기능성, 관리성, 안전성, 확장성 등을 중점 고려한다.


1.2.2 기능성

(1) 변전실은 기계실 등 다량의 에너지 사용시설의 위치를 고려하여 에너지의 흐름 이 원활토록 부하의 중심에 설치한다.

(2) 변전실은 외부로부터 전력의 수전이 용이해야 한다.

(3) 전기샤프트는 간선의 배선과 점검․유지보수가 용이한 장소로 한다.

(4) 발전기실은 변전실과 인접하도록 배치하고, 냉각수 공급, 연료의 공급, 급기 및 배기 용이성, 연돌과의 관계를 고려한 위치로 한다.


1.2.3 관리성

(1) 전기설비 시설공간(실)은 정상 상태 시 운전과 유지관리와 보수, 교환이 발생하 므로 이에 대비하여야 하고, 미래에 예상되는 설비 내용 변경과 증설에 대비해 야 한다.

(2) 주요 기기에 대한 반입, 반출 통로를 확보하여야 하며, 원칙적으로 외부로 직접 출입할 수 있는 반출입구를 설치한다. 이때는 건축물의 환기구역(dry area) 등을 활용할 수 있다.

(3) 중앙감시실은 유지보수의 편리성 이외에 대상설비의 중심부 근처로서 계단이나 이에 연결된 복도로 통하여 피난이 용이해야 한다. 다만, 원칙적으로 피난 층에 설치하고, 지하층일 경우는 환기 구역을 고려하여 위치를 선정한다.

(4) 중앙감시실은 일반적으로 방재센터와 겸하도록 한다. 다만, 별도로 설치할 경우 는 이들 상호 간에는 평면이나 수직적으로 인접되게 하고 적당한 연락통로를 확 보한다.


1.2.4 안전성

(1) 전기설비의 안전성은 건축물에 대한 것, 전기설비 자체에 대한 것 및 인명에 대 한 안전을 고려한다.

(2) 건축물에 대한 것으로는 중량장비에 대한 하중을 고려한 구조설계와 소음 및 진 동 장비에 대하여 구조적, 위치적으로 고려한다.

(3) 전기설비의 침수에 관련하여 원칙적으로 건축물의 최하층은 피한다. 다만, 최하 층인 경우는 방수 턱 설치, 바닥높임 등 건축 관점의 치수대책을 시행한다. 

(4) 인명의 안전에 대하여는 점검, 수리 등 유지 및 관리공간을 충분히 확보하고, 긴급 사태 또는 비상시 피난할 수 있는 통로가 있어야 한다.

(5) 내진설계 적용대상 건축물인 경우 비구조재인 전기설비를 제외한 자가발전기 등 의 예비전원설비와 주요 전기기기는 방진장치를 하여야 하고, 정보통신 및 약전 설비, 전기 방재설비 등에 대한 전원공급은 축전지, 무정전전원장치(UPS)를 이용 하는 등 설비의 전기공급 이중화대책을 시행한다.


1.2.5 기타 사항

(1) 전기샤프트(Electric Shaft)는 각 층에서 가능한 한 공급대상의 중심에 위치하도록 하고, 이때 면적은 설치장비 및 배선 공간, 확장성 및 유지 보수 통로가 고려되 어야 한다.

(2) 전기샤프트(ES)는 배선의 입출이 용이한 배선통로 넓이를 갖도록 하고, 방수 턱 을 설치하여 침수에 대비해야 하며, 가능한 한 내화구조로 만든다.

(3) 통신실(MDF실·광단국실 등)은 간선의 경로를 고려하여 합리적인 배치로 하고, 관련 실은 외기와 면하게 하거나 환기설비를 설치한다.

(4) 복도의 천장에 설치되는 조명기구, 전선관, 케이블트레이 및 배선덕트는 건축기 제3장 전기설비 관련 건축물 29 계설비인 공조 덕트의 크기 등을 고려하고, 여기에 설치되는 건축전기설비의 유 지, 보수, 교환 시 문제가 발생하지 않도록 건축설계자와 충분히 협의한다.

(5) 건축전기설비 관련실의 구성 시 다음 그림을 참조한다. 

c71caafd35edb02aff99964e1737c8fd_1702629881_9994.png
 