일반사항 4. 에너지절약 방안

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10,321회 작성일 23-12-15 17:37

본문

4.1 일반사항

건축전기설비의 에너지절약은 조명제어시스템 구축, 광원 및 조명기구의 고효율화, 전원설비의 에너지절약 시스템 및 기기 사용, 에너지절약형 제어설비 사용 등으로 하며, 건축물의 종류, 규모에 따라 다음 적용기준을 따른다.


4.2 적용기준

4.2.1 고효율 변압기 사용 건축물 내에 설치되는 변압기는 표준소비효율 이상의 변압기를 사용한다.

4.2.2 변압기 대수를 제어할 수 있는 회로구성 부하특성, 종류, 계절 부하 등을 고려하여 복수 대수, 대수조절이 가능한 회로로 한다.

4.2.3 직강압방식 변전시스템 중소형 건축물의 경우에는 충분한 안전성이 확보된다면 수전전압을 사용전압으 로 직강압하여 사용하도록 시스템을 구성한다. 다만, 대형 건축물로서 수전용량 이 큰 경우에는 검토에 따른다.

4.2.4 전력량계 설치 변압기별 전력량계 또는 검침장치를 설치하여 부하율의 예측이 가능토록 한다.

4.2.5 최대수요전력제어 최대수요전력을 제어 또는 합리적으로 관리할 수 있도록 최대수요전력제어장치 등을 설치한다.

4.2.6 역률개선용 커패시터 설치 대형 빌딩으로 2단계 강압 변전시스템(특고압/고압/저압)으로 구성된 경우는 종 합 커패시터를 적용하여 자동역률 제어시스템을 설치하는 것이 바람직하며, 중 소형 건물로서 직강압 변전시스템인 경우는 분산식 개별 커패시터 설치방식으로 할 수 있다.

4.2.7 변전실의 위치 변전설비를 설치할 때 부하의 중심(동력설비 용량 분포, 조명설비 용량 분포를 감안)에 설치하는 것이 바람직하다. 다만, 중소형 건물의 경우 동력설비가 집합 된 기계실의 영향이 크며, 대형 건물인 경우는 동력설비의 분포상태에 따른 영 향을 고려한다.

4.2.8 LED램프의 채택 효율이 좋은 고효율 에너지 인증 대상 LED램프를 사용한다.

4.2.9 고효율 조명램프 선정 효율이 높은 에너지소비효율 1등급인 고효율 조명램프를 사용한다.

4.2.10 고효율 안정기 선정 형광등용 안정기는 전자식 또는 고효율 자기식안정기를 채택한다.

4.2.11 고효율 방전램프 사용 건물 내의 높은 천장부분 및 옥외등(가로등, 보안등)은 고효율 방전램프(HID), 고효율 LED램프 등을 사용한다.

4.2.12 고효율 반사갓 채택 업무, 상업, 병원 건물에서 업무, 작업 등 명시적인 환경으로서 높은 조도가 요 구되는 경우에는 고효율 반사갓을 설치하여 기구효율을 높인다. 다만, 눈부심을 제어하는 조명환경을 필요로 하는 경우에는 해당기준에 의한다.

4.2.13 태양광발전설비가 부착된 보안등 설비 공동주택 단지에서는 태양광발전설비를 적용한 보안등 설치를 검토하여 에너지 절약 및 기술향상을 도모한다.

4.2.14 개별스위치 설치 또는 솎음제어 업무용 빌딩, 병원 등에 시설하는 전체 조명용 전등은 부분 조명이 가능하도록 전등군을 구분하여 점멸이 가능하도록 하고, 주택 및 숙박시설은 1등 1스위치 점멸을 원칙으로 하여 개별제어 또는 그룹별 솎음제어가 가능토록 한다. 다만, 조명자동제어시스템에 의할 경우는 자동제어에 의한다.

4.2.15 창측 조명 별도제어 또는 일광조도제어 광센서에 의한 점멸장치를 설치하거나 별도 제어회로를 검토한다. 단, 조명자동 제어시스템에 의할 경우 적용하지 않을 수 있다.

4.2.16 옥외등 자동점멸장치 타이머 또는 광센서에 의한 점멸장치의 설치를 검토한다. 다만, 조명자동제어시 스템에 의할 경우 자동제어에 의한다. 

4.2.17 자동점멸 조명장치 공동주택에서 세대내 현관, 공용부 계단, 복도 부분에서 주변조도와 사람의 유 무에 따라 점멸되는 조명기구를 설치한다. 단, 조명자동제어시스템에 의할 경우 자동제어에 의한다.

4.2.18 조명설비 자동제어시스템 마이크로프로세서를 이용한 조명자동제어장치를 설치하며, 숙박시설의 경우 객 실관리시스템에 의한 전력제어시스템을 포함된다.

4.2.19 고효율 유도전동기 설치 건축기계설비의 펌프, 팬 등의 구동용의 전동기는 고효율 유도전동기를 사용한다.

4.2.20 전동기의 적합한 기동방식 채택 전동기 용량이 일정용량 이상인 경우 현장조건을 고려하여 적합한 기동방식(Y- △, 리액터, 콘돌퍼 등) 또는 인버터 제어방식으로 한다.

4.2.21 승강기의 제어방식 승강기는 인버터(VVVF)제어방식을 채택한다.

4.2.22 팬 코일유닛(FCU)제어회로 구성 팬 코일유닛이 설치된 경우 전원콘센트제어회로를 건물의 방위를 고려하여 구성 하며, 전기설비 단독 또는 건축기계설비 자동제어에 의한다.

4.2.23 수변전설비의 중앙감시제어설비 적용 전력계통의 감시, 제어, 계측을 컴퓨터를 이용하여 자동으로 시행될 수 있도록 센서, 전송설비, 감시설비의 설치를 검토한다. 또한 건물자동제어설비(BAS)로 구 성될 경우 전력설비, 조명제어, 방재설비, 승강기설비, 주차관리설비, 공조설비 등 건물 내 모든 자동화설비는 건물의 특성에 따라 적절하게 관리한다.

4.2.24 일괄소등스위치 효율적인 조명에너지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이 가능한 스위치를 채택한다. 다만, 실내 조명설비에 자동제어설비를 설치한 경우 와 전용면적 60 ㎟ 이하인 주택의 경우에는 제외한다.

4.2.25 대기전력차단장치

(1) 공동주택은 거실, 침실, 주방에는 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위 치 1개 이상 설치하여야 하며, 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치 를 통해 차단되는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30 % 이상이 되어야 한다.

(2) 공동주택 외의 건축물은 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치 설치 하여야 하며, 대기전력자동차단콘센트 또는 대기전력차단스위치를 통해 차단되 는 콘센트 개수가 전체 콘센트 개수의 30 % 이상이 되어야 한다.

4.2.26 대기전력저감 우수제품 사용하지 않는 기기에서 소비하는 대기전력을 저감하기 위해 도어폰, 홈게이트웨 이 등은 대기전력저감 우수제품을 사용한다.


4.3 기타사항

4.3.1 전기기기는 정격전압으로 운전할 때 효율이 가장 좋다.

4.3.2 야간 및 휴일 또는 동력을 사용하지 않는 경우에는 변압기를 회로에서 차단한다.

4.3.3 방의 천장이나 벽, 바닥을 가능한 한 밝은 색으로 마감하여 조명률을 향상시킨다 