일반사항 3. 설계단계 및 성과물

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 9,114회 작성일 23-12-15 17:23

본문

3.1 일반사항

3.1.1 설계단계는 일반적으로 계획단계, 기본설계 및 실시설계를 시행하는 설계단계로 구분되며, 일반적인 설계 단계(순서)는 다음의 흐름도와 같다. 


계획

기본 구상

․ 여러 가지 주변조건 정리

․ 설계조건의 설정 

기본 계획

․ 설비등급 결정

․ 계획도서 작성

 설계

 기본 설계

․ 기본설계도서의 작성

․ 개략공사비의 산출 

 실시 설계

․ 실시설계도서의 작성

․ 공사비의 적산 


3.2 기본계획

3.2.1 건축물의 명칭, 용도, 규모 등 건축설계의 요청에 따라 여러 가지 조건을 검토 하여 설계조건을 설정하고 기본계획을 구상한다.

3.2.2 건축전기설비의 종류 및 방식을 선정해 건축설계의 초안 작성 이전에 건축전기 설비공사비의 면적당 개략 값을 건축설계자에게 제시한다.

3.2.3 건축설계의 초안을 기본으로 연면적, 업무내용, 공기조화방식 등을 기초로 하여 주요 건축전기설비 기기의 용량을 추정하여 산출한다.


3.3 기본설계

3.3.1 기본설계란 기본계획으로 완성된 건축물의 개요(용도, 구조, 규모, 형상 등), 구 조계획 등을 설비기능 면에서 재검토하는 것이다.「건축물의 평면계획은 모든 결정이다」라고 말하는 것처럼 평면계획이 정해질 때는 동시에 단면, 입면, 구 조, 설비 등도 결정된다. 따라서, 건축전기설비기술사(또는 설계자)는 건축계획 의 시작부터 평면계획에 적극적으로 참가해 건축전기설비 관련 필요면적의 확 보와 건축전기설비의 배치(위치)를 결정하여 합리적이고 기능적인 건축계획의 수립에 협력해야 한다 

3.3.2 기본설계 순서

(1) 주요 건축전기설비 및 기기의 형식, 방식 등을 정하고, 시설장소의 위치, 면적, 유효높이, 바닥 하중, 장비 반입경로 등을 검토해 건축설계자와 협의한다.

(2) 건축계획에 주요 건축전기설비 기기의 개략적인 배치를 삽입하고, 건축전기설비 면적의 재확인과 추정공사비의 산출에 필요한 기본도면(계통도, 단선결선도 등) 을 작성한다.

(3) 주요 건축전기설비 기기의 추정용량, 시설면적, 종류, 방식, 건축주의 요망사항 등을 기본으로 하여 안전성, 신뢰성, 기능성, 유지보수성, 확장성, 경제성 등을 검토한다.

(4) 공사비의 예산, 건축전기설비의 등급과 종류의 결정, 공사범위, 공사기간 등을 확인해 건축주와 협의한다.

(5) 기본설계의 내용은 기본설계 성과물로서 기본설계도서를 정리하고 발주자에게 제출하여 승인을 받는다.

3.3.3 기본 설계도서에 포함되어야 할 내용 

(1) 건축물의 개요 명칭, 용도, 구조, 규모, 연면적, 예정 공사기간 등을 기재한다.

(2) 공사종목 및 그 개요 수변전, 조명, 동력 등의 전력설비, 전화 및 정보통신, 방송, 방송공동수신설비, 전기시계 등의 약전설비 중 실시하는 공사의 개요를 기재한다.

(3) 기본 설계도면은 다음의 조건을 만족하도록 간결하게 작성한다.

   (가) 공사비의 추정

   (나) 기본계획의 전체를 이해

   (다) 설계종목, 다른 분야와의 중요 관련사항이 명시

   (라) 기타 필요한 실시설계로의 준비

(4) 추정공사비 기본설계도면을 기초로 개략적인 추정공사비를 공사종목별로 산출한다.

(5) 관계 관공서 등과의 협의사항 건축담당관청, 소방서, 전력회사, 통신회사 등과 기본설계 단계에서 협의한 내용 과 설계자문 등에 관련한 사항을 기록한다.

(6) 기타 사항

   (가) 건축주, 건축설계자, 건축전기설비기술사 또는 설계자에 대한 자료를 첨부한다.

   (나) 제조업자의 견적서 등 추정공사비 산출자료를 첨부한다.

   (다) 기본설계 단계에서 결론으로 정해지지 않는 사항, 실시설계를 할 때 재검 토를 필요로 하는 사항 등을 기재한다 