3.6 무정전전원장치

3.6.1 UPS 출력용량

(1) UPS 출력용량을 결정하기 위해서는 부하 용량과 부하의 특성을 파악하는 것이 중요하다. 부하 용량에는 정상시 용량과 돌입용량이 있고, 이들이 UPS의 연속졍 격용량과 단시간 과부하내량, 순시 전압변동률 등의 특성에 영향을 주게 된다.

(2) UPS의 정격용량은 부하의 정상시 용량의 총 합계보다 커야 하며, 최대 돌입용량 은 정격용량의 50 % 이하이어야 한다. 그리고, UPS의 단시간 과부하내량은 정상시 부하용량과 돌입 부하용량을 합한 값보다 커야 한다.

(3) 사용 부하가 비선형부하일 경우에는 일반적으로 3상부하의 경우에는 1.2~1.5배, 단상부하의 경우 1.3~2배 고려하여야 하며, 또한 장래 부하 증설분도 고려하여 야 한다. 


3.6.2 입력용량

(1) 교류 입력측은 UPS의 소요 최대입력용량 이상의 설비용량이 필요하며, 방식(DC 스위칭방식, 플로팅방식)별 계산은 다음과 같다.

(2) DC 스위칭방식의 경우에는 UPS 본체 용량 W1과 충전기 용량 W2의 합한 용량 을 계산한다.

 7590cc66a4c4eef74b39daf6c2d61f7c_1705820540_6549.png 


(3) 플로팅방식의 입력용량은 다음과 같다. 

 7590cc66a4c4eef74b39daf6c2d61f7c_1705820583_1658.png 