3.4 공기량
3.4.1 1 ․ 2차 수냉식엔진(내연기관) 사용의 경우 실내 필요공기량은 적지만 가스터빈 사용이나 라디에이터 냉각방식인 경우 필요 공기량이 많다.
3.4.2 1 ․ 2차 수냉식인 경우 공기량 계산
Q = Q1 + Q2 +Q3 여기서, Q1 : 총 소요 공기량(m3 /min) (약 0.5~0.6(m3 /min․PS)) Q2 : 연소 공기량(m3 /min) Q3 : 실온 상승억제 공기량(m3 /min) : 유지보수 인원 필요 공기량 (보통 1인당 0.5m3 /min) |
(1) 연소공기량
(2) 실온상승억제 공기량
|
3.4.3 라디에이터 냉각방식인 경우 공기량
(1) 엔진 냉각 공기량은 100 ㎥/PS ․ h 정도로 산정한다.
(2) 연소공기량, 실온상승 억제공기량, 관리인력 필요공기량과 냉각공기량을 합하면 3 ㎥/PS ․ min 정도로 산정한다.
3.4.4 가스터빈인 경우 공기량 계산 일반적으로 다음 식을 참조한다.
(1) 연소에 필요한 공기량 :V1 (㎥/min) 연소에 필요한 공기량 산정 공식은 없지만, 일반적으로 같은 출력 디젤 엔진의 3.5~4.0배 정도로 한다. (2) 실온 상승 억제에 필요한 공기량 :V2 (㎥/min)
|