예비전원설비 (마) RG 계수의 조정
페이지 정보

본문
(마) RG 계수의 조정
전항에서 구한 RG의 값이 1.47 D의 값에 비해 아주 큰 경우에는 대상부하 와 균형이 맞는 RG 값을 선정하도록 하고 그 값을 1.47 D에 가깝도록 다음과 같이 조정한다.
① 실용상 바람직한 RG값의 범위는 1.47D ≦ RG ≦2.2
② RG2 또는RG3에 의해 과대한 RG값이 산출된 경우 기동방식의 변경을 하여 실용적 범위를 만족하도록 한다.
③ RG4가 원인이 되어 과대한 RG값이 산출된 경우에는 특별한 시방의 발전기를 선정하고, 실용적 범위를 만족하도록 한다.
④ 승강기가 원인이 되어 RG값이 과대하게 되는 경우는 가능하다면 제어 방식을 변경하여 RG값이 보다 작아지도록 한다.