예비전원설비 3.1.2 소방부하용 계산방법 (PG 방식)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 17,291회 작성일 24-01-11 14:50

본문

3.1.2 소방부하용 계산방법 (PG 방식) 

(1) PG 방식의 발전기 용량계산은 부하에 사이리스터 부하가 포함되지 않은 경우에 적용한다.

(2) 계산방법은 정상상태 부하운용에 필요한 용량(PG1), 부하중 최대 기동 값을 갖 는 전동기 기동시 순시 허용 전압강하 대비용량(PG2) 및 발전기를 기동하여 부하에 사용 중 최대 기동 값을 갖는 전동기를 마지막으로 기동할 때 필요한 용 량(PG3)를 계산하여 가장 큰 값을 적용한다.

(3) PG1 용량 계산

 843d2a017cb0d2854d46e8ba33f96f94_1704952170_3863.png 


(4) PG2 용량 계산

 843d2a017cb0d2854d46e8ba33f96f94_1704952293_5449.png 


(5) PG3 용량 계산

 843d2a017cb0d2854d46e8ba33f96f94_1704952322_2132.png 