예비전원설비 2.3 무정전전원장치(UPS ; Uninterruptible Power System)
페이지 정보

본문
2.3 무정전전원장치(UPS ; Uninterruptible Power System)
2.3.1 단기운전 UPS는 축전지 연결방식에 따라 부동충전방식과 직류 스위치 방식을 사용하고, 일반적으로 부동충전방식이 경제적이다.
2.3.2 대용량인 경우 신뢰성 향상을 위하여 2대 이상의 UPS를 상시 병렬운전으로 한다.
(1) UPS 병렬대수 선정시 고려사항은 다음 표를 참조한다.
구 분 |
선정시 고려사항 |
비 고 |
신 뢰 도 |
대수가 많고, 병렬 수량이 증가할수록 신뢰도 증가 |
|
경 제 성 |
UPS 소요용량을 적정하게 배 분하여 최적으로 구성 |
소,중,대용량의 범 위는 제조자의 자 료를 참조한다. |
유 지 보 수 성 |
대수가 적을수록 유리 |
|
설 치 면 적 |
경제성과 동일 |
|
확 장 성 |
부하증가시 병렬대수 증가 초기대수를 억제 |
최대 확장성능은 6대 이내 |
(2) 병렬시스템 선정시 다음을 참조한다.
시 스 템 |
구 성 도 |
일 반 특 징 |
n+1 병렬예비 |
(1대 예비) |
․ 한 대 정지까지 허용 ․ 점검시(1대 정지)예비성 확보불가 |
n+2 병렬예비 |
(2대 예비) |
․ 두 대 정지까지 허용 ․ 점검시(2대 정지)에도 예비성 확보 |
n+1+ 바이패스 |
(1대 예비) |
․ 바이패스모드로 UPS 일괄점검이 가능 ․ 바이패스는 정전보상이 없으며 입출력 주파수가 같을 때 적용 가능 |
UPS군 간 상호 백업 |
(뱅크 예비) |
․ 한쪽 시스템의 UPS 전체 점검시에도 무정전 전원을 확보 ․ 입출력 주파수가 다를 때도 사용 |
2.3.3 컴퓨터 부하가 요구하는 전원의 전압변동은 컴퓨터의 입력 전압변동 허용범위 이내이어야 한다.
2.3.4 통신설비 부하가 전원에 요구하는 사항은 다음을 참조한다.
(1) UPS 입력단자에 1 kV, 1 MHz의 감쇄진동 잡음전압을 2초간 인가 시 또는 1선 과 대지 간에 2.5 kV, 1 MHz의 감쇄진동 잡음전압을 2 초간 인가하였을 때 UPS 장치동작에 이상이 없는 잡음 여유 값이 있어야 한다.
(2) 교류 입력단자와 기기 접지 단자 사이와 교류출력단자와 기기 접지단자 간에 ±1.2/50 ㎲, 4.5 kV 임펄스전압 인가시 견뎌야 한다.
2.3.5 계장부하 전원은 다음 사항을 참조한다.
(1) 전압 허용범위는 ±1 % 이내일 것.
(2) 주파수는 정격주파수의 ±2 Hz 이내일 것.
(3) 순시전압강하에 대해 오동작이 생기지 않는 정전시간은 일반루프계기는 5 ms 이 내, 전자밸브 동작의 확보를 위한 순간 정전시간은 10~20 ㎲ 이내 이어야 한다.
2.3.6 중요부하를 정전 등 전원교란 상황으로부터 안정된 대체전원으로 무순단 전원공 급이 필요한 경우에는 회전형을 선택할 수 있다.