예비전원설비 2.1.6 물에 의한 냉각방식(수냉식) 계통구성
페이지 정보

본문
2.1.6 물에 의한 냉각방식(수냉식) 계통구성과 각 방식별 특징을 분석하여 적절한 방 식으로 선정한다.
(1) 냉각시스템 계통구성은 다음 그림을 참조한다.
(2) 냉각시스템의 선정시 다음 표를 참조한다
구 분 |
장 점 |
단 점 |
필 요 수 량 |
1차 냉각방식 (방류식) |
냉각수 계통이 간단하고 설비비가 적음, 신뢰성 우수 |
급수량이 다량으로 필요, 단수시 발전장치 정지 |
원동기 1 PS/시간 당, 약 30~40 ℓ필요 |
1차 냉각방식 (수조식) |
수도물이 단수시에도 수온 상승 한도까지 운전이 가능, 운전 경비가 저렴 |
비교적 큰 물탱크 설치가 필요, 물탱크 등 설치면적을 포함해 비용이 큼 |
순환수량의 3~5 %의 보급수가 필요 |
2차 냉각방식 (쿨링타워) |
냉각수 소비량이 적고, 수도물 단수시에도 장시간 운전이 가능, 설비비 비교적 저렴, 설치장소 자유성 |
급수펌프 및 냉각탑 팬의 동력이 필요. 쿨링타워 소음발생, 먼지가 많은 장소에 부적합, 겨울철 결빙방지설비 필요 |
보급수는 계절에 따라 다름 |
라디에이터 냉각방식 |
냉각수 배관 불필요, 냉각수 소비 거의 없음(보충수만 필요) |
라디에이터팬 전력소비 (엔진출력의 5~10 %), 대용량은 고가, 배풍처리가 필요, 지하실 설치시 공기처리 문제 발생, 다량의 급기가 필요, 소음이 큼 |
보급수 거의불요, 공기량은 원동기 PS/시간 약 100㎥ 필요 |
- 이전글2.2 축전지 24.01.11
- 다음글2.1.4 발전장치 수량산정 24.01.11
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.