5.4 보호도체 및 접지계통방식

5.4.1 보호도체

(1) 보호도체의 규격

(가) 보호도체의 단면적은 다음 식을 참조하여 계산한다.

f6384cd8fffe1488847bf2e96f42abed_1707638691_2814.png
 여기서, S : 도체의 단면적 (㎣) 

           I : 임피던스가 없는 지락에 의해 보호기기에 홀릴 수 있는 고 장전류 값 (A) 

           t : 차단기의 동작시간(sec) (5초 이내이어야 한다) 

           k : 도체의 절연물 등 재료에 따른 계수 

(나) 도체의 절연물 등 재료에 따른 계수(k)는 다음을 참조한다.  

① 절연전선(케이블 제외) 또는 케이블에 접촉되는 나도체 사용 

 구 분

 절 연 재 료

 PVC

 PE, XLPE

 부틸고무

 온도(℃)

 기저온도

 30

30

30

 최고온도

160

250

220

 도체(k)

 동

143

176

166

 알루미늄

95

116

110

 철

52

64

60


② 다조 케이블에서 1조를 사용하는 경우 

 구 분

 절연선 또는 케이블외피

 PVC

 PE, XLPE

 부틸고무

 온도(℃)

기저온도

70

90

85

최고온도

160

250

22

 도체(k)

 동

115

143

134

알루미늄 

76

94

89

주 : 도체 기저온도는 30℃로 가정한다.


③ 인접한 재료가 지시온도에 의해 위험할 우려가 없는 경우 나도체 사용 

재료                                           조건

 노출장소

일반적조건

보험사 조건

 동 

최고온도[℃]

500

200

150

도체(k)

228

159

138

알루미늄  

최고온도[℃]

300

200

150

도체(k)

125

105

91

철 

최고온도[℃]

500

200

150

도체(k)

82

58

50


④ 보호도체의 상도체 단면적에 대비한 면적은 다음 표를 참조한다.

전기설비 상 도체 단면적(S)

보호도체의 최소단면적(SP)

16 ㎟ 이하일 때

S와 동일규격

16 ㎟ 과 35 ㎟ 이하일 때

16 ㎟

35 ㎟ 초과 시

S 의 0.5

주 : 1) 산출 값이 표준규격과 일치하지 않은 경우 단면적이 큰쪽 도체를 사용한다.

     2) 보호도체는 상 도체와 동일한 금속재료로 사용한다. 


⑤ 보호도체가 전원케이블의 일부이거나 케이블 외장으로 구성되어 있지 않은 경우 단면적은 4.0 ㎟ 이상으로 해야 한다. 다만, 기계적보호가 이 루어진 경우는 2.5 ㎟ 이상으로 한다. 


(2) 보호도체는 다음을 참고하여 설계한다. 

(가) 다심케이블의 도체 

(나) 충전된 전선과 공통의 외함(배관, 박스, 덕트 등)에 수납된 절연도체, 나도체

(다) 고정배선에서 나도체 또는 절연도체

(라) 금속제 커버(케이블의 시스, 스크린 및 외장) 

(마) 금속제 전선관 또는 전선의 금속제외함(박스, 덕트 등) 

(바) 기타 계통외 도전성 부분


5.4.2 접지계통방식 

(1) 계통접지와 기기접지의 조합에 따라 다음 방식으로 구분하여 설계한다.

(가) TN계통방식은 전력 공급 측을 계통접지하고, 기기의 노출 도전성 부분을 보호 도체를 통해 전원의 접지점으로 연결시킨 것이며, 과전류 차단기로 지 락을 보호한다. 

(나) TT 계통방식은 전력공급측은 계통접지하고, 기기의 노출, 도전성 부분은 독 립된 기기 접지로 하는 방법이며, 과전류차단기 또는 누전차단기로 지락을 보호한다. 

(다) IT계통방식은 전력공급측은 임피던스를 고려한 접지로 하고, 기기의 노출, 도전성부분은 독립된 기기접지로 하며, 1점지락 사고시 기기 프레임의 접지 저항을 낮게하여 보호한다.

(2) 감전방지를 위해 과전류 보호장치와 함께 사용하는 보호도체는 충전 전선과 같은 배선계통으로 한다.

(3) 고장 전압동작 보호장치에 대한 접지 및 보호도체 

(가) 보조 접지극은 다른 접지 금속체(구조체 금속, 배관, 금속시스 케이블)등과 전기적으로 독립시킨다.

(나) 보조 접지극 연결 접지선은 보호도체나 보호도체와 접속하는 부분 또는 계 통외의 도전성부분과 보호도체로 연결되지 않도록 한다. 

(다) 지락 고장시에 보호기를 동작시켜 전원을 차단하고자 하는 전기기기의 노 출도전성 부분은 보호도체에 접속시킨다.  


5.4.3 보호 및 기능 겸용 접지설비 

(1) 보호와 기능목적의 겸용 접지를 하는 경우 보호에 따른 요구사항을 우선한다.

(2) PEN도체

(가) TN 계통방식의 고정배선 설비에서 10 ㎟ 이상의 동 또는 알루미늄 케이블 이 누전차단기로 보호되지 않은 경우 단일도체는 보호도체와 중성선 겸용 으로 사용할 수 있다.

(나) PEN도체가 흐를 우려가 있는 최고전압에 대해 절연한다. 다만, 개폐기함 및 제어반 내에서는 절연할 필요가 없다.

(다) 기기에서 중성선과 보호도체를 별도의 도체로 배선하는 경우 각 기기에서 이들 도체를 연결하지 말고 각각 별도의 접지단자 또는 접지 바를 설치하 여 접속한다.