2.9 무선통신보조설비

2.9.1 무선통신보조설비는 일정규모 이상의 지하가와 지하층을 대상으로 하며, 화재발 생시 소방대가 이곳으로 진입할 경우 소방대간 무선통신용으로 설치한다. 

2.9.2 무선장비 접속단자 

(1) 지상에서 유효한 소방 활동을 할 수 있는 장소(지하가의 출입구, 지하층 출입구 등) 나 상시 사람이 근무하는 장소(수위실 등)에 설치하고 방재센터(소방제어 실)가 있는 경우 방재센터에 설치한다. 

(2) 접속단자는 바닥으로부터 0.8 m이상 1.5 m 이하의 높이에 설치한다. 다만, 지상에 설치하는 경우는 보행거리 300 m 마다 다른 용도의 접속단자와 구분되도록 시설 한다. 


2.9.3 선로용 기기(분배기, 분파기, 혼합기)는 임피던스 50 Ω용으로서, 먼지, 습기, 부 식 등에 의해 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.

2.9.4 누설동축케이블 

(1) 소방전용 주파수 대역에서 전파의 전송, 복사에 적합한 전용설비로 하여야 하고 (소방대 상호간 무선연락에 지장이 없는 경우는 겸용설비가능), 불연 또는 난연성 으로 습기에 의한 전기적 특성변화가 없어야 한다. 

(2) 누설동축케이블과 기기와의 연결이나 배관을 사용하여 매입하는 경우는 일반 동축 케이블을 사용하고 케이블의 임피던스는 50 Ω으로 한다. 또한 누설동축케이블의 말단에는 무반사 종단저항을 설치한다. 