방재설비 2.8 비상콘센트설비

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 13,069회 작성일 24-02-11 13:33

본문

2.8 비상콘센트설비

2.8.1 비상콘센트는 소화활동 장비의 전원공급용으로 설치한다. 

2.8.2 비상콘센트용 상용전원회로 배선 

(1) 저압수전 시는 인입개폐기 직후에서 전용배선으로 한다. 

(2) 특고압, 고압수전 시는 변압기 2차측의 주차단기 1차측에 분기하여 전용배선으로 한다.


2.8.3 비상콘센트용 전원회로

(1) 공급 용량은 단상교류 220 V, 1.5 kVA 이상으로 한다. 

(2) 회로 수는 각층에서 2계통(1층에 1개설치 시는 1계통가능)이상이 되도록 한다. 다만, 1회로 당 10개 이내를 설치하고, 전선의 공급용량은 비상콘센트 수량 합계(3 개이상 일 경우는 3개)에 해당하는 용량 이상으로 한다. 

(3) 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 해야 한다. 다만, 다른 설비사고에 의해 회로의 차단우려가 없는 경우는 예외로 한다. 


2.8.4 비상콘센트의 접지극에는 전원계통접지방식에 따른 접지공사를 한다. 


2.8.5 비상콘센트 설치기준 

(1) 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000 ㎡ 이상이거나 지하층의 바닥면적(차고, 주차장, 보일러실, 기계실 또는 전기실의 바닥면적을 제외한다)의 합계가 3,000 ㎡ 이상인 소방대상물에 설치한다.

(2) 아파트인 경우는 각층 1개씩을 계단으로부터 5 m 이내, 층별면적이 1,000 ㎡ 미만 인 경우 각층 1개씩을 계단으로부터 5 m 이내, 아파트를 제외한 층별면적이 1,000 ㎡ 이상인 경우 각 계단마다(계단이 3개 이상인 경우 2개 계단) 5 m 이내에 설치 한다. 또한 비상콘센트와 각층의 각 부분까지의 수평거리가 지하가 또는 지하층 바닥연면적이 3,000 ㎡ 이상인 경우는 25 m 이내, 기타의 경우는 50 m이내가 되 도록 추가 설치한다. 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.