2.6 유도등

2.6.1 개요

(1) 유도등은 화재 등 재난시 소방대상물내 거주 인원을 신속하고 안전하게 대피할 수 있도록 피난구의 위치, 피난방향을 표시한다. 

(2) 피난구의 위치를 표시하는 것을 피난구유도등, 피난구까지의 경로를 표시하는 통 로유도등, 객석의 통로에 설치하는 객석유도등으로 구분한다. 


2.6.2 피난구유도등 

(1) 피난구유도등은 옥내에서 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실 출입구, 직 통계단, 직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구에 설치한다. 

(2) 피난구유도등은 (1)에서 열거한 출입구로 통하는 복도(또는 통로)로 통하는 출입구 와 안전구획된 거실로 통하는 출입구에도 설치한다.

(3) 피난구 유도등은 피난구의 바닥으로부터 1.5 m 이상의 높이에 설치한다. 


2.6.3 통로유도등 

(1) 복도 통로유도등은 복도부분, 거실 통로유도등은 거실내의 통로부분, 계단 통로 유 도등은 각 층의 계단참(또는 경사로 참)부분에 설치한다. 다만, 거실 내에서 통로 부분에 벽체가 있는 경우는 복도 통로유도등을 설치한다. 

(2) 복도 통로유도등 및 거실 통로유도등은 피난로상 유효한 구부러진 모퉁이에 설치한 다. 또한 보행거리 20 m 이내가 되도록 설치하며, 통행에 지장이 없도록 한다. 

(3) 복도 통로유도등의 경우는 바닥으로부터 1 m 이하의 높이에 설치한다. 


2.6.4 객석유도등

(1) 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치한다. 

(2) 객석 내 통로가 경사로 또는 수평로인 경우 다음 식에 의한 산출수량 이상을 설치 한다. 


En ≥ (객석통로의 직선부분거리(m) / 4 ) - 1 

   여기서, En : 설치수량 (개) 