반송설비 2.6 전력설비 용량계산

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 15,504회 작성일 24-02-06 15:06

본문

2.6 전력설비 용량계산

2.6.1 일반사항

(1) 엘리베이터 가속 시 허용전압강하는 다음 표를 참조한다. 

 구   분

 허 용 전 압 강 하 율(%)

 비 고

 변압기

간 선

합 계 

 직류 엘리베이터

 4

3 

7 

기준 전압은 전동기정격전 

 교류 엘리베이터

 5

5 

10 


(2) 엘리베이터 기계실의 온도조건은 40(℃), 간선포설시 주위온도 조건은 30(℃), 간 선의 허용온도는 50(℃)로 설계한다. 

(3) 엘리베이터 설치 수량에 대한 수용률은 다음 표를 참조한다. 

324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199438_9316.png
 

2.6.2 용량산정

(1) 전원 변압기 

324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199473_801.png
 

(2) 전력간선

엘리베이터 전력간선 계산 시에는 전선의 허용전류(주위온도 40℃ 기준)가 엘리베 이터의 정격 속도에서의 전류(정격전류)보다 크게 선정하여야 하며, 간선에서의 허용전압강하(2.6.1의 (1)항 참조) 이내가 되도록 하여야 한다.

(가) 전류용량의 계산식은 다음과 같다 

324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199517_4526.png
324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199531_8855.png
 

(나) 간선의 적정성을 판단하는 전압강하는 다음 식으로 계산한다. 

324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199560_0273.png
 

(3) 간선보호용 차단기

아래의 계산식 참조하며, 제조업자가 설치하는 엘리베이터 전원반의 차단기용량보 다 크게 한다. 

324e883b0deeb566b0682fe5c5f6a06f_1707199602_1467.png
 

2.6.3 인버터제어 엘리베이터 

(1) 인버터제어 엘리베이터는 전동기가 VVVF 제어가 되므로 고조파가 발생되고, 이것 은 복사, 전자 및 정전유도, 전로로 전파되므로 이를 검토한다.

(2) 고조파는 건축물 내의 통신기기, OA기기 등에 영향을 주므로 전원선과 통신선은 이격 또는 차폐하고 전원 변압기에 영향이 적도록 해야한다. 또한, 접지 선로로 인 한 영향 등도 검토한다. 