동력설비 2. 제어반(MCC)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 11,275회 작성일 24-02-02 22:38

본문

2. 제어반(MCC)

2.1 유도전동기 보호

2.1.1 개요

(1) 건축전기설비에서 유도전동기의 보호는 단락, 과부하, 결상, 역상, 지락, 부족전압, 순시과전류 등에 대한 보호로 한다.

(2) 저압전동기의 회로는 전동기마다 전용의 분기회로로 하고, 지락보호는 누전차단기 로, 단락보호는 배선용차단기 또는 누전차단기로 행한다. 기타의 보호는 보호계전 기와 전자접촉기의 조합으로 행한다.

(3) 전동기는 소손방지를 위하여 전동기용 과부하보호장치를 사용하여 자동적으로 회 로를 차단하거나 과부하시에 경보를 내는 장치를 사용한다.

(4) 3상 4선식 저압전로에 연결되어 사용하는 3상 전동기의 과부하보호용으로 전자개 폐기의 전압 측 단자 각 극에 과부하보호용 열동계전기, 디지털 또는 전자식과전 류계전기 등이 설치되어 있는 것을 사용한다.

(5) 전원의 결상이 우려되는 전동기에는 결상에 대한 보호장치를 시설한다.

(6) 고압전동기의 회로는 전동기마다 전용의 분기회로로 하고, 단락보호는 고압한류퓨 즈 또는 고압교류차단기와 보호계전기의 조합으로 행한다. 과부하 등의 보호는 고 압전자접촉기 또는 고압교류차단기와 보호계전기의 조합으로 행한다.

(7) 고압전동기는 소손방지를 위한 과부하보호장치 또는 온도검출장치를 시설한다.


2.1.2 전동기 회로용 차단기

(1) 분기 과전류차단기의 정격전류는 전동기 정격전류의 3배(정격전류가 50 A를 초과 하는 경우 2.75 배)의 값에 전동기 이외 부하가 있을 경우는 그 부하의 정격전류 를 더한 값 이하로 한다. 다만, 분기 과전류차단기가 전동기 과부하보호장치와 협 조가 잘 되어있는 경우, 분기회로 사용전선 허용전류의 2.5배 이하로 할 수 있다. 

(2) 전동기 전용 분기회로의 과전류차단기로서 과부하 보호 및 단락보호를 겸용하는 경우는 차단기의 정격전류는 전선의 허용전류 이하로 한다.

(3) 간선용 차단기의 정격전류는 간선에 접속되는 전동기 정격전류 합계의 3배에 전동 기 이외의 부하가 있을 경우, 그 부하의 정격전류를 더한 값 이하로 한다.

(4) 간선용 차단기가 보호하는 간선의 허용전류의 2.5배를 초과한 경우, 간선 허용전 류의 2.5배 이하의 정격전류 값으로 한다.

(5) 전동기와 각종 차단장치와의 보호 협조가 이루어져야 한다.


2.1.3 3상 유도전동기의 기동장치

(1) 정격출력이 수전용 변압기용량(kVA)의 1/10을 초과하는 3상유도전동기(2대 이상을 동시에 기동하는 것은 그 합계출력)는 기동장치를 사용하여 기동전류를 억제하여 야 한다. 다만, 기술적으로 곤란한 경우에 다른 것에 지장을 초래하지 않도록 하는 경우는 기동장치를 설치하지 않는다.

(2) 전항의 기동장치 중 Y-△기동기를 사용하는 경우는 기동기와 전동기 사이의 배선은 해당 전동기 회로 배선의 60 % 이상의 허용전류를 가지는 전선을 사용하여야 한다.  