5. 주차관제설비
5.1 일반사항
5.1.1 주차관제설비는 차량의 안전한 유도를 위한 설비로서 차량검지장치, 신호등, 유 도등, 제어반으로 구성되며 주차대수를 판정하여 주차상태를 표시(만차표시)하는 설비까지 포함한다.
5.1.2 자동으로 차량의 출입을 제한하거나 요금을 부과하는 장치를 설치하는 경우 주 차관제설비에 포함한다.
5.1.3 주차관제설비 설계
(1) 주차장에서 차량의 출입 시 공공도로에서 이를 알 수 있는 표시등을 설치한다.
(2) 주차장내 신호등, 유도등은 교통의 안전과 관리운영을 고려하여 설치한다.
(3) 차량의 검출방식을 정한다.
(4) 주차상태 표시 및 요금부과장치에 대한 검토를 시행한다.
5.1.4 전기자동차 전원공급설비 설치
(1) 전기자동차의 전원공급설비 설치에 대한 사항을 검토한다.
(2) 전기자동차 전원공급설비 설치는 제14장(신전기설비)의 해당 항목에 의한다.
5.2 참조표준
5.2.1 한국산업표준
KS C IEC 60364 건축전기설비
KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관
KS C IEC 60747 반도체 소자
KS C IEC 61000 전자기적합성(EMC)
KS C IEC 62060 2차셀과 전지- 고정형 납전지
KS C IEC 62305 피뢰시스템 KS C 3603
폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블
5.3 관제설비
5.3.1 차량 유도등은 차량의 동선에서 주차차량이 입구, 출구, 주차방향을 정확히 할 수 있도록 설치한다.
5.3.2 신호등 종류는 다음과 같으며, 차량검출장치에 의하여 동작되도록 회로를 구성 한다.
(1) 단색신호등은 주의등으로 사용되며 차량검출장치에 의해 점멸한다.
(2) 2색신호등은 적색, 청색의 등화로서 차량의 정지와 통행의 신호로 사용한다.
(3) 황색회전(경광)등은 일반적으로 일방통행의 출구에 사용하며 건축물 내부 주차장 에서는 광범위한 안전등으로 사용한다.
(4) 문자식 신호등은 문자에 의해 정지, 통행의 사인을 표시하여 건축물 내에서만 사 용한다.
5.3.3 차량검출장치
(1) 루프코일 방식은 차량통과 시 인덕턴스변화를 검출하여 신호제어기에 통보하는 방 식으로 일반적으로 사용한다.
(2) 적외선 빔 방식은 적외선을 발사하는 투광기와 수광하는 수광기를 2조씩을 설치하 여 차량 통과 시 빛의 차광을 검출하는 방법으로 신호제어기에 통보한다.
(3) 신호제어기는 차량검출장치의 신호를 검출하여 신호등을 동작시키거나 제어반으 로 통보하여 주차정보를 알리는 것으로서 일반적으로 2조씩을 설치하여 검지순서 에 따라 입 ・ 출차 방향을 알 수 있게 한다.
5.3.4 제어반 및 주차정보 표시
(1) 제어반은 신호제어기에 의한 정보로서 차량의 주차상태 계수(주차수량, 공차구역 정보 등)를 하도록 하며, 이에 대한 정보를 운전자에게 알려 주도록 주차정보표시 를 시행한다.
(2) 주차정보표시는 일반적으로 만차표시등(공차정보 표시 포함)으로 설계하여 전체 (또는 층별)만차표시가 되도록 한다.
(3) 차량주차상태 검출설비(주차감지기)를 설치하여 주차 구역별 공차 정보표시를 하도록 검토한다.
5.4 출입제한설비
5.4.1 출입제한 설비는 사전에 허가를 받은 차량만 통과시키거나 요금부과장치의 주차 권을 발행한 경우의 차량을 통과시키는 설비이다.
5.4.2 출입제한설비 및 요금부과 장치는 다음과 같으며 이에 대한 타당성 검토 후 설계한다.
(1) 게이트는 입구 및 출구에 설치되며 허가받은 차량 인식과 요금부과장치에 의 해 동작한다.
(2) 주차권 발행기는 차량검지장치 또는 수동버튼에 의하여 동작한다.
(3) 출입허가 차량인식장치는 리모컨 스위치, 카드독취방식(RF-ID), 센서확인방식 및 번호인식장치 등을 사용한다.
(4) 요금정산은 주차권 확인에 의한 수동요금 계산방식과 자동요금 정산장치에 의한 방식으로 한다.