3. 계장제어설비
3.1 일반사항
3.1.1 계장제어설비는 플랜트, 환경(수처리, 폐기물처리)설비 등에서 PFD(process flow diagram)를 기반으로 한 P&ID(piping & instrument diagram)의 작성 및 이에 따 른 계기, 계기용 패널, 프로세스에 의한 기기, 계기용 전원장치 등을 설계한다.
3.1.2 계장제어설비 설계의 주요소는 계장을 위한 기기·장비 및 배선으로 구성한다.
3.1.3 설계순서
(1) PFD를 기반으로 하여 P&ID를 작성
(2) 프로세스에 의한 기기, 장비의 결정
(3) 계장계획서(instrument schedule) 및 계장자료(instrument data sheet) 작성
(4) 대상 기기의 위치에 따른 기기, 장비의 배치
(5) 배관배선 계획
3.2 참조표준
3.2.1 한국산업표준
3.3 계장제어설비 설계
3.3.1 계장제어설비의 설계는 플랜트, 환경설비 등에서 공정의 흐름에 따른 시설을 하는 것이다.
3.3.2 계장제어설비는 일반적으로 다음과 같은 도면으로 구성한다.
(1) 계장시스템 계획도(instrument scheudle)
(2) 계장시스템 단선도(instrument loop diagram) 계장시스템 계획도에 의한 발신장치, 수신장치, 조정장치 등의 계장시스템을 단선 도로 표시한다.
(3) 계장시스템 전원도(instrument power supply & grounding diagram) 계장시스템의 사용전원(AC, DC, 전압, 상용, 비상용 등)을 구분하여 전원의 공급 을 단선도로 나타낸다. 또한, 시스템의 안전용 접지, 신호용 접지, 실드 접지 등을 함께 표시하거나 별도의 도서를 작성한다.
(4) PPH(processing piping hook-up) 공정 내에 기기, 장비의 설치, 접속, 시공방법, 재료, 배관의 정보 등을 나타낸다.
(5) APH(Anlyzer Piping Hook-up) 공정 내에 유체와 분석기기 설치, 접속, 시공방법, 재료, 배관의 정보 등을 나타 낸다.
(6) 계장배선 및 배관 연결 표(instrument wiring & tubing connection list)) 공정 내에 계기와 계기, 계기와 계기 패널 사이의 연결 배선이나 배관 모두를 쌍 방에서의 접속 터미널, 배선, 배관 등을 나타낸다.
(7) 제어실내 장비배치도(layout of instrument panel in control room) 제어실 내에 계기패널, 조작 패널 및 조작 탁, 전원설비, 계장기기 등의 배치, 제어 실의 구조, 제어실의 건축적 크기 등을 나타낸다.
(8) 제어실내 계장배선 및 배관 도(layout of instrument wiring & piping in control room) 제어실 내에 계장용 배선의 단자 처리 및 배관 처리 등을 나타낸다.
(9) 계장용케이블 배치도(layout of instrument main cable way) 제어실까지 계장용 주 케이블의 경로, 포설 공법 등이 표시 된 것으로 건축 및 배 관과의 관련성을 나타낸다.
(10) 계장용전선 배치도(layout of instrument wiring) 계장 기기에서 주 케이블 연결부까지 배선의 경로 등을 나타낸 것으로 공정 배관 도를 기반으로 작성한다.
(11) 계장용공기 배치도(layout of instrument air piping) 공기 공급이 필요한 계장 기기와 배관 등을 나타낸 것으로 공정 배관도 및 공정 기기조립도를 기반으로 작성한다.
(12) 계장용 주 케이블 배치도(layout of instrument main cable) 계장용 주 케이블의 경로, 포설상태, 케이블의 종류 등을 나타낸 것으로 신호, 경보, 방폭 설비, 유도 방지대책 등을 포함하여 작성한다.
(13) 현장 계기의 배치도(plot plan of field instrument) 공정 배관도, 공정 기기도를 기반으로 현장 계기를 배치한다. 다만, 계기 등이 밀 집된 경우는 별도의 상세도로 나타낸다.
3.3.3 계장제어설비에서 특별히 요구되는 경우 다음과 같은 도면을 구성한다.
(1) 계장 패널 외장도 계장 패널의 외부 크기 및 외부에 설치된 계장 기기(계기, 램프 등)의 배치를 나타 낸 것으로 일반적으로는 제조업자가 제공한다.
(2) 인터록 도 공정에서 조건에 의한 경로, 신호에 의한 By-Pass 등에 대하여 작성한다. 다만, 간 단한 회로의 경우는 직접 회로도에 나타낸다.
(3) 계기 신호접속도 계기 사이의 배선 및 배관에 관한 사항을 회로로 구성하고 접속 단자를 기입한 것으로 일반적으로는 제조업자가 제공한다.
(4) 그래픽 도 공정의 흐름, 계기 등을 그래픽으로 도식화 한 것으로 일반적으로는 제조업자가 제공한다.
(5) 기타사항 공정에 의한 설계를 진행하는 경우에 P&ID에 나타나는 모든 기기, 장비 등의 누락 이 없도록 하고, 현장에서의 위치, 유지 보수시의 편리성 등을 검토한다.
3.4 전기 배관
3.4.1 계장제어설비의 전기 배관은 해당 공정의 운전 상태(온도, 습도, 폭발성 증기 생성 등)에 따라 시설한다.
3.4.2 계장제어설비의 배선이 폭발성 위험 지역을 지나는 경우 내압방폭구조 또는 본 질안전방폭구조를 적용한다.
3.4.3 계장제어설비의 배선이 습기가 체류하는 장소를 지나는 경우 방수구조의 자재
또는 공사방법을 적용한다.