1. 일반사항

1.1 적용범위

1.1.1 건축물에 설치되는 감시 및 제어설비의 설계에 관하여 적용한다.

1.1.2 토목공사 및 산업용설비의 감시제어설비의 설계에 관한 사항은 본 제10장에 준 한다.


1.2 감시제어설비의 종류

1.2.1 감시제어설비는 안전전압의 전력을 사용하는 전기설비로서 일반적으로는 통합자 동제어설비, 계장제어설비, 호텔 객실관리설비, 빌딩의 주차장관제설비 등이며, 이에 대한 기기 및 장비의 선정과 배선으로 구성한다.

1.2.2 건축물 내에 설치되는 감시제어설비는 1.2.1 이외에 제13장 전기방재설비를 포 함 한다.


2. 통합자동제어설비

2.1 일반사항

2.1.1 통합자동제어설비는 건축물의 구내에 설비된 각종 시스템을 자동적으로 운전하 여 건축물 내부의 쾌적성을 유지 관리하기 위한 것으로 설계한다.

2.1.2 건물자동제어설비는 전기설비 자동제어, 기계설비 자동제어, 중앙시스템으로 구 성되며, 일반적으로 선로의 구성과 이를 위한 장비로 구성되도록 한다.

2.1.3 설계순서

(1) 건물자동제어 대상과 범위 선정

(2) 제어동작 방식의 결정

(3) 단말장치 및 현장제어 장치의 결정

(4) 중앙시스템의 결정

(5) 배선 네트워크 설계  


2.2 참조표준

2.2.1 한국산업표준 


2.3 자동제어 동작방법

2.3.1 자동제어 동작방법은 온/오프(ON/OFF)동작, 비례( P )동작, 적분( I )동작, 미분( D )동작 등을 선정한다.

2.3.2 온/오프(ON/OFF)동작은 목표 값과 측정 값의 차이 값(제어편차)에 따라 조작량 을 온/오프(ON/OFF) 하는 것으로 2위치제어라 한다. 다만, 주기적 사이클링으로 응답속도가 빨라야하는 경우에는 사용하지 않는다.

2.3.3 비례동작(P동작 : proportional action)은 목표 값과 측정 값의 차이 값(제어편차) 크기에 따라 조작부를 제어한다. 다만, 정상 오차를 수반한다.

2.3.4 적분동작(I동작 : integral action)은 목표 값과 측정 값의 차이 값(제어편차)때문 에 생긴 면적(적분 값)의 크기에 비례하여 조작부를 제어하는 것으로 잔류편차 가 없는 제어방식이다.

2.3.5 미분동작(D동작: derivative action)은 목표 값과 측정 값의 차이 값(제어편차)이 검출될 때 편차가 변화하는 속도에 비례하여 조작부를 제어하는 것으로 잔류편 차가 커지는 것을 방지하는 제어방식이다.


2.4 수변전설비 자동제어

2.4.1 수변전설비의 제어 대상기기(차단기 류), 계측 대상기기(변압기, 각종 계기 류) 를 선정하고 이를 중앙시스템으로 연결하여 프로그램에 의한 자동제어가 되도 록 한다.

2.4.2 계측 대상기기(입력값 : input value)에는 센서 및 변환기를 설치하여 DDC(direct digital controller)로 연결하고, DDC는 중앙장치에 연결하여 입력 값의 분석으로 제어 및 관리가 가능토록 한다.

2.4.3 제어 대상기기(출력값 : output value)는 DDC(direct digital controller)로 연결하 고, DDC는 중앙장치에 연결하여 계측 값에 의한 제어가 가능토록 한다.

2.4.4 수변전설비 자동제어의 주요 내용은 다음과 같다.

(1) 현장 제어 및 중앙의 프로그램제어 : 최대수요전력제어, 부하제어, 역률제어, 정전 · 복전제어 등

(2) 설비의 상태감시 : 수요전력, 전력량, 역률, 전압, 전류, 사고, 정전, 복전 등

(3) 경보 관리 : 온도, 사고 등  

(4) 제어 예약

(5) 경향 감시 : 유지관리 및 사고예방

(6) 기타 추가기능 수행


2.5 조명설비 자동제어

2.5.1 조명설비의 제어 대상을 선정하고 이를 중앙시스템으로 연결하여 현장제어 및 프로그램에 의한 자동제어가 되도록 한다.

2.5.2 단말 제어기는 회로제어인 경우에는 분전반 또는 주변에 설치하고, 개별 설치 인 경우에는 조명기구에 부설하며 이것을 중앙장치에 연결한다.

2.5.3 조명설비 자동제어는 센서, 프로그램, 현장제어 등의 기능으로 하며 각각의 주 요 내용은 다음과 같다.

(1) 타임스케쥴 제어 : 주차장 제어, 전기·기계설비실 제어, 공용부 제어, 업무공간 제 어, 회의실 제어, 옥외 조명제어 등

(2) 집중 및 현장제어 : 중앙 제어, 그룹 제어, 패턴 제어, 타이머 연동제어, 조도 센서 제어, 조광 제어 등

(3) 센서 제어 : 조도 센서제어, 조광 제어, 인체감지 제어 등 (4) 기타 추가제어 : 무선(리모컨스위치) 제어, 초기조도 제어, 다른 시스템과 연동 제 어 등


2.6 중앙 시스템

2.6.1 중앙 시스템은 수변전설비 자동제어 DDC 또는 단말기기와 연결하고, 조명설비 자동제어 단말제어기 또는 단말기기와 연결한다. 

2.6.2 중앙시스템은 BAS(Building Automation System)의 종합설비로 각각의 자동제어 의 기능을 수행하고, 이에 대한 데이터관리 및 분석을 시행한다.

2.6.3 중앙시스템은 일반적으로 수·변전설비, 조명설비, 방재설비, 기계설비 등이 통 합되는 것을 원칙으로 한다.

2.6.4 중앙시스템의 구성은 일반적으로 중앙감시반(PC, 모니터, 대형 디스플레이 등), 출력장치(프린터, 플로터 등)와 데이터 보관장치(CD ROM, DVD 등) 등으로 한다.  