예비전원설비 3.4 공기량

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10,763회 작성일 24-01-19 10:49

본문

3.4 공기량

3.4.1 1 ․ 2차 수냉식엔진(내연기관) 사용의 경우 실내 필요공기량은 적지만 가스터빈 사용이나 라디에이터 냉각방식인 경우 필요 공기량이 많다.

3.4.2 1 ․ 2차 수냉식인 경우 공기량 계산 

Q = Q1 + Q2 +Q3 


 여기서, Q1 : 총 소요 공기량(m3 /min) (약 0.5~0.6(m3 /min․PS))

          Q2 : 연소 공기량(m3 /min) 

          Q3 : 실온 상승억제 공기량(m3 /min)

             : 유지보수 인원 필요 공기량 (보통 1인당 0.5m3 /min)


(1) 연소공기량

 6f4bfd21736ba3614ac5b8869a005f53_1705628652_306.png 


(2) 실온상승억제 공기량

 

              6f4bfd21736ba3614ac5b8869a005f53_1705628718_055.png
 


3.4.3 라디에이터 냉각방식인 경우 공기량

(1) 엔진 냉각 공기량은 100 ㎥/PS ․ h 정도로 산정한다.

(2) 연소공기량, 실온상승 억제공기량, 관리인력 필요공기량과 냉각공기량을 합하면 3 ㎥/PS ․ min 정도로 산정한다.


3.4.4 가스터빈인 경우 공기량 계산 일반적으로 다음 식을 참조한다. 

 (1) 연소에 필요한 공기량 :V1 (㎥/min)

     연소에 필요한 공기량 산정 공식은 없지만, 일반적으로 같은 출력 디젤 엔진의 3.5~4.0배 정도로 한다.

 (2) 실온 상승 억제에 필요한 공기량 :V2 (㎥/min)

6f4bfd21736ba3614ac5b8869a005f53_1705628907_5949.png
(3) 총 필요 공기량 = V1 +V2 (㎥/min) ※ 기타 상세사항은 제조업자의 시방을 참조하여 정한다. 


 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.