3.3 냉각수량 

3.3.1 수냉식 엔진은 냉각수를 공급해야 한다. 다만, 라디에이터 냉각방식은 일정 기 간마다 보충한다.

3.3.2 1차 수냉식의 경우

(1) 방류식인 경우 30~40 ( l /PS ․ h )로 계산하여 공급 수량과 배수 수량을 산정 한다. 

6f4bfd21736ba3614ac5b8869a005f53_1705628364_8518.png


(2) 수조 순환식인 경우 엔진 공급수량은 방류식과 같고 수조의 크기, 수온에 따라 보급하여야 할 수량을 산정해야 한다.


3.3.3 2차 수냉식의 경우

  (1) 쿨링타워에 의한 냉각방식과 2차 냉각수(바닷물, 강물 등)에 의한 냉각방식이 있 으며 건축전기설비에서는 주로 쿨링타워방식이 사용된다.

 (2) 쿨링타워 방식의 경우 냉각수 순환수량은 40( l /PS ․ h ) 정도로 계산하며 순환수 량 감소로 인한 보충수 보급량은 1.5~2( l /PS ․ h ) 정도이다. 
 