예비전원설비 1.5 무정전전원장치
페이지 정보

본문
1.5 무정전전원장치
1.5.1 무정전전원장치(정지형 및 회전형)는 순시전압강하와 정전이 허용되지 않는 기기에 전원을 공급할 목적으로 시설한다.
1.5.2 참조표준
1.5.3 시설요건
(1) 교류 입력 특성
(가) 교류입력은 단상 또는 삼상으로 한다.
(나) 교류입력의 전압변동허용범위는 정격전압의 ±10 % 이내에서 사용에 지장 이 없어야 한다.
(다) 교류입력의 주파수 변동허용범위는 정격 주파수의 ±5 % 이어야 한다.
(2) 교류 출력특성
(가) 과부하 내량은 120 %에서 10분으로 한다.
(나) 출력전압 안정도는 정격전압의 ±2 %이내, 출력주파수 안정도(비동기시)는 ±0.3 Hz이내로 한다.
(다) 전압 THD(Total Harmonic Distorsion)는 선형부하에 대하여 5 % 이내이어 야 한다.
(라) 과도전압변동(정전, 복전 시)은 정격전압의 ± 8 % 이내이어야 한다.
(마) 출력전압 불평형률(3상 출력의 경우)은 30 % 부하 불평형률에 대해서 각 상 평균전압의 ± 4 % 이내이어야 한다.
(3) 회전형 무정전전원장치
(가) 종류에는 MG set 형과 플라이휠 형으로 구분한다.
(나) MG set형은 전동발전기와 M-G set, 에너지축적장치(저속 플라이휠)로 구성 되며, 플라이휠형은 전력전자소자와 에너지축적장치(고속 개량형 플라이휠 등)로 구성된다.