조명설비 2. 조도기준 설정

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 12,450회 작성일 24-01-21 22:44

본문

2.1 일반사항

2.1.1 조도기준은 작업능률의 향상, 안전성, 눈의 생리적 현상 등을 고려하며 조명대 상 장소의 용도나 수준(그레이드)에 따라 정해진 것이다.

2.1.2 조도기준은 일반적으로 KS A 3011(조도기준)에 의한 조도범위에서 선정하며, 미국 조명학회(IES), 조도 권장값(Illumination Recommendations)을 참고할 수 있다.

2.1.3 조도기준은 일반적으로 눈작업 면에서 수평면조도를 나타내며 작업 내용에 따라 수직면 또는 경사면조도를 나타낸다. 이때 시작업 면의 높이가 정해지지 않은 경우는 바닥 위 85 ㎝로 하고, 바닥에 앉아서 하는 일인 경우는 바닥 위 40 ㎝, 복도 또는 옥외의 경우는 바닥 면을 기준으로 한다. 


2.2 조도의 분류 및 조도범위

활동형태에 따른 조도분류, 조도범위는 다음 표를 참조한다. 

 활 동 형 태

 조도 분류

 조도범위 범위(lx)

 조명방법 (예)

 어두운 분위기 중 시각식별 작업장

 A

 3 - 4 - 6

 공간전반 조명

 어두운 분위기 이용이 빈번하지 않은 장소

B

  6 - 10 - 15

 어두운 분위기의 공공장소

C 

  15 - 20 - 30

 잠시동안의 단순작업장

D 

  30  -40 - 60

 시작업이 빈번하지 않은 작업장

E 

  60 - 100 - 150

 고휘도 대비, 큰 물체 대상 시작업 수행

F

  150 - 200 - 300

작업면 조명 

 일반휘도 대비, 작은 물체대상 시작업 수행

G 

 300 - 400 - 600

 저휘도 대비, 작은 물체대상 시작업 수행

H

  600 - 1000 - 1500

 비교적 장시간 동안 저휘도 대비 또는 매우 작은 물체 대상 시작업 수행

I

 1,500 - 2,000  - 3,000

전반조명과 국부조명을 병행한 작업면 조명 

 장시간 동안 힘드는 시작업 수행

J 

 3,000 - 4,000 - 6,000

휘도대비가 거의 안되고, 작은 물체의 매우 특별한 시작업 수행 

K 

 6,000 - 10,000 - 15,000

주 : 1) 조도 범위는 (최저)-(표준)-(최고) 조도

    2) 조명 방법은 참고(예) 임


2.3 조도기준

2.3.1 조도기준은「KS A 3011 (조도기준)」의 해당 장소를 기준한다.

2.3.2 업무용 장소의 조도기준은 다음 표를 참조한다. 

장 소 

 활 동

 조도분류

비 고 

 그래픽 설계

 설계, 예술품 제작

세밀한 일

H

G

색상선택, 지도그리기 

 법 정

 좌석 

활동영역

E

G

 

 사 무 실

 로비, 응접, 휴게실

시청각실

우편물 분류

키보드 식별

VDT 공간

CRT 화면

볼펜작업

연필작업

E

F

G

G

F

F

F

G 

시청각실, 회의실

오프셋 인쇄, 복사실




반사에 대한 대비가 필요


경심(H), 연심(F)  

 서비스 공간

 계단, 복도, 엘리베이터

E

세면장, 화장실 

 은 행

 로비 

금전출납창구

E

G

로비의 책상(F)

 

 제 도

 고명도 대비 소재

밝은 테이블

청사진

저명도 대비소재

G

E

G

H

반사에 대한 대비 필요



암갈색 물감 인쇄 

 회 의 실

 

F

 

주) KS A 3011에서 발췌한 것임