8. 원격검침설비

8.1 일반사항 

8.1.1 원격검침설비는 전기 및 수도와 같이 검침이 필요한 설비의 사용량을 전기와 통 신선로를 이용 자동 검침하여 요금정산 및 청구서 발행업무 등을 자동으로 전 산 처리한다. 

8.1.2 원격검침설비는 계량기, 원격검침장치, 전송선로, 중앙처리장치로 구성하여 설계 한다. 

8.1.3 설계순서 

(1) 원격검침 대상과 범위 선정 

(2) 시스템과 전송방식 결정 

(3) 원격검침장치 위치와 설치방법 결정 

(4) 중앙관제장치 조작장소 및 정보서비스 연계성 결정 

(5) 기기배치 및 배선설계


8.2 참조표준 

8.2.1 한국산업표준 

KS C IEC 60096 RF게이블 

KS C IEC 60870 원격제어 장치 및 시스템 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 60958 디지털 오디오 인터페이스 

KS C IEC 61000 전자기적합성(EMC) 

KS C IEC 62060 2차셀과 전지- 고정형 납전지 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 

KS C 3603 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블 


8.3 기기의 구성 및 기능 

8.3.1 원격식 계량기 전기, 수도, 가스, 열량, 온수 등의 사용량을 표시하고, 일반적으로 사용량에 비례 하는 펄스신호를 발생하여 세대원격장치로 송출한다. 

8.3.2 세대 원격검침장치(Home Control Unit) 각 계량기(전기, 가스, 수도, 온수, 난방)의 모든 데이터 값을 디지털 또는 펄스신 호로 받아 적산하여 사용량을 표시하고, 일반적으로 사용량 데이터를 저장하여 중 앙관제장치에 전송하며 다음과 같은 기능을 갖는 기기로 구성된다. 

(1) 단독형 구성 기기 원격검침장치 단독으로 구성되어 원격검침장치의 기능을 수행하며, 분전반, 전기 계량기함, 통신 단자함, 전용 단자함 등에 설치한다. 

(2) 전력량계와 일체형 구성 기기 전자식 전력량계와 일체로 구성되어 원격검침장치의 기능을 수행하며, 전력량계 함에 설치한다. 

(3) 비디오폰 겸용기기 홈 오토메이션설비, 비디오폰 등과 일체로 구성되어 원격검침장치의 기능을 수행 한다. 

8.3.3 중계장치 (Distribution Control Unit) 각 세대 원격장치로부터 중앙관제장치에 송출되는 사용량 데이터신호를 받아서 중계한다. 

8.3.4 주 제어장치 (Master Control Unit) 세대 각 유닛으로부터 전송된 데이터신호를 종합 처리하여 중앙관제장치로 송출 한다. 

8.3.5 원격자동검침서버 세대 각 유닛으로부터 전송된 데이터를 분석 연산하여 사용량의 적산, 청구서 발 행 등의 업무를 자동 전산처리하고, 데이터를 분석하여 검침 오류, 계통 이상 등관련설비 이상 유·무를 확인하며, 시설물 관리에 필요한 각종 데이터를 기록 보 관하는 역할을 수행할 수 있도록 일반적으로 다음과 같이 구성된다. 

(1) 중앙처리장치(CPU) 

(2) 모니터(VDT, 예 : CRT, LCD, PDP, LED 패널 등) 

(3) 프린터

(4) 소프트웨어 

(가) 시간대별 사용량 데이터 수신·데이터베이스 처리 및 저장 

(나) 요금계산 및 내역 조회 

(다) 청구서 발행

(라) 기타 

(5) 무정전전원장치(UPS) 


8.4 전송선로 구성 및 배선 

8.4.1 전송선로 구성 전송선로는 구내통신망으로 구성된 근거리통신망(LAN)을 이용, 기존의 전기선로 이용 및 전용선 포설 방식이 있으며, 다음 표를 참고한다.

 구 분

 시스템 개요

 비 고

 통신망 이용방식

 건축물 내 근거리통신망(LAN)을 이용 세대원격장치부터 중앙관제장치까지 신호를 전송

 LAN의 일부로 구성

 전기선 이용방식

 기존 전기선을 이용하여 신호전송의 일부구간 또는 전부를 담당

 전력선 정합장치 등사용 전송

 전용선 사용방식

 원격검침 전용 전송선로를 구성

  전용회로 구성



8.4.2 배선 

(1) 전기 배선과는 가능한 한 이격하고 별도의 루트로 한다. 

(2) 사용 전선은 전자유도장해 발생을 억제하기 위해 쌍꼬임케이블이나 광케이블을 사 용한다.