정보설비 4. 인터폰 설비

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 14,164회 작성일 24-02-07 11:41

본문

4. 인터폰 설비 

4.1 일반사항 

4.1.1 인터폰설비는 공중통신망에 접속하지 않는 구내통신용 유선통화설비이다. 

4.1.2 인터폰설비 구분 

(1) 통화망 구성 방식은 모자식, 상호식 및 복합식 등을 사용한다. 

(2) 통화방식에 따른 종류는 동시통화방식을 사용한다. 

(3) 통화기의 형태는 전화 형, 스피커 형, 전화스피커 형 등을 사용한다. 

(4) 용도별 구분은 주택용, 사무용, 산업용, 방재용, 병원용, 기타관리 용 등으로 구분 한다. 

4.1.3 설계순서 

(1) 대상 및 장소선정 건축계획에 의해 인터폰설치 필요 장소와 용도의 구분 

(2) 통화방식, 통화망 구성 방식 선정 

(3) 통화기 형태에 따른 기종 선정 

(4) 기기 배치 및 배선설계 


4.2 참조표준 

4.2.1 한국산업표준 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 61000 전자기적합성(EMC) 

KS C IEC 60958 디지털 오디오 인터페이스 

KS C IEC 62060 2차셀과 전지- 고정형 납전지 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 

KS C 3603 폴리에틸렌 절연 비닐 시스 시내 쌍 케이블 

KS C 5515 인터폰 통칙 


4.3 통화망 구성방식 

4.3.1 모자식 인터폰 

(1) 일반적으로 1대의 모기와 2대 이상의 자기로 이루어진 시스템이며, 직통식은 모기 1대와 자기 1대로 이루어진다.

(2) 모기와 자기가 서로 호출하여 통화하고, 자기 사이에는 모기를 통하여 할 수 있는 간이교환방식 이다. 

(3) 직통식과 다국 방식이 있으며, 직통식은 1 대의 모기와 1 대의 자기로 이루지는 구 성이고, 다국 방식은 1대의 모기와 다수의 자기로 이루어지는 일반적인 모자식 인 터폰의 구성이다. 

(4) 설비 관리실(ES, AHU실 등)용으로 시설하여 자기의 사용빈도가 적은 경우에는 인터 폰용 잭을 설치하고 사용 시 핸드 셋의 플러그를 삽입하여 통화하는 형식으로 한다. 


4.3.2 상호식 인터폰

(1) 설치되는 인터폰 모두가 구조, 사용법이 같고 동일한 등급이다.

(2) 어떤 기기에서도 임의의 기기에 호출통화가 가능하게 한다. 

(3) 상호식 인터폰 사용은 동등한 위치(예 : 중앙감시실, 방재센터, 주차관제실, 방송 실, 전기실, 기계실 및 기타 관리실 등)에서 통화하여야 하는 장소의 연결에 사용 한다.

(4) 상호식 인터폰은 개별 호출키 방식 또는 텐키(Tenkey)방식을 사용하되, 기기의 수 량이 많은 경우는 전자식 텐키 방식 채택을 검토한다. 


4.3.3 복합식 인터폰 

(1) 복합식 인터폰은 모자식 인터폰 그룹 간의 연락이 필요한 경우, 각각 모기 사이를 상호식 인터폰 개념으로 호출통화 하는 것이다.

(2) 복합식에서 모자식과 상호식의 호출 및 통화는 4.3.1 및 4.3.2의 설명(예 : 공동 주 택의 각 동에서 세대 간은 모자식으로 구성하고, 각동 모기 사이를 상호식으로 구 성한 경우 등)과 같다. 


4.4 용도별 인터폰 설치 

4.4.1 주택용 인터폰 

(1) 주택용 인터폰의 기본은 도어폰으로 현관(또는 대문) 외부와 내부와의 호출과 통 화용으로 설치한다.

(2) 공동주택에서는 외부와의 통화, 세대와 경비실간의 통화, 세대와 세대 간의 통화의 목적으로 도어폰과 모자식 인터폰의 결합 형태로 설치하고, 경비실간은 상호식으 로 구성하는 복합식의 형태를 검토한다. 

(3) 공동주택 인터폰은 인터폰 기능 이외에 방범과 방재(홈시큐어리티) 기능으로도 사 용한다. 


4.4.2 오피스용 인터폰 

(1) 오피스용 인터폰은 일반적으로 관리 연락용 및 유지보수용으로 설치한다. 

(2) 관리연락용은 동일등급 계통실의 연락이므로 상호식을 설치한다. 

(3) 유지보수용은 유지와 보수의 중심이 되는 감시실, 전기실, 기계실 등과 건축물 각 부분의 대상 실(ES, AHU실, 열교환실 등)과의 연결로서, 모자식을 설치하며 자기 를 설치하지 않고 핸드 셋 연결용 잭을 설치한다. 


4.4.3 산업용 인터폰 

(1) 산업용 인터폰은 산업설비의 프로세스에 따라 상호식, 모자식, 복합식을 설치하며, 주변이 시끄럽거나 넓은 장소인 경우에는 인터폰으로 스피커를 구동하여 호출하 고 통화하는 방식(페이징시스템)을 사용한다. 


4.4.4 병원용 인터폰 설비 

(1) 병원에서의 인터폰은 업무용과 관련한 경우는 오피스용 인터폰과 같다. 

(2) 환자와 너스스테이션간의 연락설비로서 너스콜 인터폰시스템을 구성하며 환자의 호출에 즉시 응하도록 하여야 하고 너스콜 인터폰설비와 함께 화장실과 욕실에서 의 긴급호출과 병용한 너스콜시스템으로 한다.