4. 호텔 객실관리설비

4.1 일반사항

4.1.1 호텔 객실관리설비는 객실의 서비스, 도난방지, 에너지절약 및 합리적인 경영을 위한 설비로서 일반적으로 객실 설비, 중간서비스 설비, 중앙 및 프론트 설비로 구성된다.

4.1.2 전반적인 통신 방식을 LAN시스템(또는 일부분)으로 하는 경우에도 호텔 객실관 리설비에 포함한다.

4.1.3 호텔 객실관리설비 설계

(1) 서비스의 규모를 상정한다.

(2) 객실 별 관리 대상을 설정한다.

(3) 프론트에서의 관리해야 할 대상을 설정한다.

(4) 통신방식에 따른 배선시스템 및 호텔관리 프로그램을 선정한다.  


4.2 참조표준

4.2.1 한국산업표준 


4.3 객실설비

4.3.1 객실 설비는 각각의 기능을 할 수 있는 최적의 위치에 설치한다.

4.3.2 객실제어기(control box)

(1) 객실제어기는 판넬 형태로 내부의 현관 입구주변(예, 옷장, 창고 등)에 설치한다.

(2) 객실제어기의 기능은 객실 내 설치기기의 기능에 대한 사항을 중앙 설비로 전달하 고, 또한 객실 내 설치기기의 기능을 제어한다. 

4.3.3 객실 온도제어기

(1) 객실 내 온도를 제어하는 기능으로 객실 내 가구 및 내장 재료에 영향이 없는 곳 에 설치한다.

(2) 객실 온도제어기는 객실제어기를 통해 중앙 및 프론트 설비에 연결한다.

(3) 기본적 제어는 설정 온도 값에 의한 자동제어(대상 : 팬코일유닛, 온돌 밸브 등) 외출 시 제어 및 공실시 제어로 한다. 

(4) 중앙제어는 예열 및 예냉 운전, 체크인 시 강제운전, 이상 온도 시 경보 및 운전정 지 기능으로 한다.

4.3.4 객실 전기에너지 제어 장치

(1) 객실 내 전기에너지 제어는 키 센서(key sensor)를 사용하고 객실제어기를 통해 중 앙 및 프론트 설비에 연결한다. 

(2) 객실 내 키 센서에서의 감지 여부에 따라 재실 시에만 전기 에너지가 소비 되도록 한다.

(3) 객실 내에 설치되는 전기식 금고, 전기냉장고 등 상시 전원이 필요한 시설은 전기 에너지 제어설비에서 제외한다.

(4) 키 센서와 도어록 시스템을 일치 시키는 경우(예: 카드키 등)에는 건축설계자와 협 조한다.

4.3.5 객실 내 상황 표시설비

(1) 객실 입구에는 해당 실의 상태(재실 유무표시)를 알 수 있도록 입구 인디케이터를 설치한다. 

(2) 객실 입구에는 실내를 호출할 수 있는 챠임벨 스위치를 설치한다.

(3) 차임벨 스위치에는 입구 인디케이터 또는 방해금지(Do not Disturb) 표시를 함께 설치되도록 검토한다. 

(4) 객실 내에는 프론트데스크에서 보낸 메시지표시를 받을 수 있어야 하며, 독립설치, 전화기 내장설치, 나이트테이블 내장설치 등으로 한다.

(5) 객실 내에는 비상시 프론트에 연락 가능한 비상호출 스위치를 설치한다. 

4.3.6 기타 설비 

(1) 객실 내에는 나이트테이블 또는 리모콘을 통하여 객실 내에 설치된 기기(TV, 조명 등, 온도제어기)를 동작 또는 정지시키는 설비를 검토한다. 

(2) 입구등은 타임스위치로서 제어한다. 


4.4 중간 서비스설비

4.4.1 중간 서비스설비는 각 층의 서비스실(메이드 룸)에서 객실을 관리(청소, 비품 등)하기 위한 FIP(floor indicator panel)설비이다. 

4.4.2 FIP(floor indicator panel)설비 

(1) FIP는 중앙에 설치하는 CIP(centeral indicator panel)과 연결되고, 입력된 신호를 상 호 공유하여, 프론트데스크에서 객실의 공실 여부를 판단하게 한다. 

(2) FIP는 각 층에서 객실의 서비스 상태(재실유무, 청소유무 등)를 알 수 있도록 하는 것으로 일반적으로 각 층 서비스실(메이드 룸)에 설치한다. 


4.5 중앙 및 프론트설비

4.5.1 중앙 및 프론트설비는 각 층 객실의 상태를 파악하고, 각 실에 대한 서비스를 시행하며 객실에 대한 영업 및 에너지 분석을 수행하는 시스템을 설치한다.

4.5.2 키 랙(key-rack)설비

(1) 키 랙은 객실의 키를 수납하는 것으로 공실(체크 인·아웃)상태를 표시하고, 키의 수납 상태에 따라 CIP 및 FIP에 객실의 재실 유무를 표시토록 하는 호텔관리의 기 본설비이다. 

(2) 메시지표시 기능 및 비상호출 표시등의 부가를 검토한다. 

4.5.3 CIP(centeral indicator panel)

(1) CIP는 각층에 설치하는 FIP(floor indicator panel)과 연결되고, 입력된 신호를 상호 공유하여, 프론트데스크에서 객실의 상태(공실 여부)를 판단하게 한다.

(2) CIP는 각 층 객실의 서비스 상태(공실여부, 청소유무 등)를 알 수 있도록 하는 것 으로 일반적으로 프론트데스크 또는 사무실에 설치한다. 

4.5.4 중앙처리설비 

(1) 중앙처리설비는 일반적으로 컴퓨터 시스템으로 구성되며 키 랙, CIP 및 예약관리 시스템으로부터의 정보를 종합하여 호텔 객실관리 업무를 수행토록 한다. 

(2) 중앙처리설비의 하드웨어로는 중앙처리장치, 기억장치(HDD, CD ROM, DVD 등), 키보드 등의 입력장치, 프린터 등의 출력장치를 설치한다. 

(3) 중앙처리설비의 소프트웨어는 일반적으로 서비스관리시스템, 에너지관리시스템 및 경영(예약)관리시스템을 도입한다. 


4.6 배선설비 

4.6.1 객실관리시스템의 간선은 ES 내부에 설치하고, 객실까지의 지선은 배선 변경이 용이한 공법을 검토하여 유지보수, 증설에 대비토록 한다. 

4.6.2 배선은 통신 장애의 우려가 없는 공사방법과 배선의 종류를 선정한다.