반송설비 3.5.2 전력간선

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10,539회 작성일 24-02-07 10:59

본문

3.5.2 전력간선

(1) 전류용량에 의한 전선크기 산정

It = {(Km × IN × N) +( Ic × N )} / ( d1 + d2 )

여기서, It : 간선 산출시 고려되는 전류 (A)

       Km : 1.25 (IN x N≤50A인 경우), 1.10 (IN x N>50A인 경우)

        IN : 정격전류(전 부하전류) (A)

        N : 에스컬레이터 수량 (대)

       Ic : 제어전류 및 에스컬레이터 조명용 전류 (A)

       d1 : 주위온도에 따른 전류 감소계수

       d2 : 전선관 또는 포설조건에 따른 감소계수  


(2) 간선크기의 적정성을 판단하는 전압강하에 의한 계산

A = [ 34.1 { IS + IN(N-1) + (Ic × N)} L × K] / 1,000 × e 

여기서, A : 전선 규격 (㎟)

        IS : 에스컬레이터 전동기 기동전류 (A)

        IN : 정격전류(전 부하전류) (A)

         N : 에스컬레이터 수량 (대)

        Ic : 제어전류 및 에스컬레이터 조명용 전류 (A)

        L : 전선의 길이 (m)

        K : 전압강하계수

        e : 선간 전압강하(보통 0.05 적용) (V)   