5.2 전기 샤프트 면적 

5.2.1 ES면적은 내부에 설치되는 기기, 케이블 포설 공간 이외에 증설, 유지, 보수를 위한 공간이 필요하다. 다만, ES내 기기 배치가 1열로 되고 맞은편 벽을 기기 크기만큼 열 수 있게 하는 경우에는 유지, 보수를 위한 공간을 줄일 수 있다.

5.2.2 면적산정

   (1) 기기의 배치에 의해 다음 그림을 참조한다. 


739c0ecba8cf28cf479483889f7b07f4_1702692305_8611.png

(2) 연면적에 대비한 ES면적(1개 층)은 다음 그림을 참조한다.
739c0ecba8cf28cf479483889f7b07f4_1702692374_6808.png


5.2.3 건축물에서의 정보통신용 ES(TPS)는 초고속정보통신 건축물의 경우에는 업무용 건축물인 경우는 다음 표를 참조한다. 다만, 공동주택 각 동별 간선을 설치하기 위한 정보통신용 공간으로 각층 별로 초고속정보통신건물 인증 특등급일 때는 1.12 ㎡(깊이는 0.8 m 이상), 1등급 이하일 때는 0.24 ㎡(깊이는 0.3 m 이상)을 확보하거나, 각 동별로 5.4 ㎡ 이상의 정보통신용 ES(TPS)를 설치한다.


 대상

구분 

 면 적 (㎡)

 비 고

 6층 이상이고 연면적 5,000 ㎡ 이상

 1,000 이상

 10.2 이상

 각 층별 설치, 1개소 이상

 800 이상

 8.4 이상

 500 이상

 6.6 이상

 500 미만

 5.4 이상

주 : 1) 2개층 이상을 1개로 통합하여 설치 가능하다. 다만, 합산 면적이 1,000 ㎡ 초과마다 1개씩 추가 한다.

     2) 층별로 2개소 이상으로 분리하여 설치코자 하는 경우에는 각 정보통신용 ES(TPS)는 5.4 ㎡ 이 상이어야 하고 합계 면적은 상기 표 이상으로 한다. 
 