전기설비관련 건축물 5.2 전기 샤프트 면적
페이지 정보

본문
5.2 전기 샤프트 면적
5.2.1 ES면적은 내부에 설치되는 기기, 케이블 포설 공간 이외에 증설, 유지, 보수를 위한 공간이 필요하다. 다만, ES내 기기 배치가 1열로 되고 맞은편 벽을 기기 크기만큼 열 수 있게 하는 경우에는 유지, 보수를 위한 공간을 줄일 수 있다.
5.2.2 면적산정
(1) 기기의 배치에 의해 다음 그림을 참조한다.
(2) 연면적에 대비한 ES면적(1개 층)은 다음 그림을 참조한다.
5.2.3 건축물에서의 정보통신용 ES(TPS)는 초고속정보통신 건축물의 경우에는 업무용 건축물인 경우는 다음 표를 참조한다. 다만, 공동주택 각 동별 간선을 설치하기 위한 정보통신용 공간으로 각층 별로 초고속정보통신건물 인증 특등급일 때는 1.12 ㎡(깊이는 0.8 m 이상), 1등급 이하일 때는 0.24 ㎡(깊이는 0.3 m 이상)을 확보하거나, 각 동별로 5.4 ㎡ 이상의 정보통신용 ES(TPS)를 설치한다.
대상 |
구분 |
면 적 (㎡) |
비 고 |
6층 이상이고 연면적 5,000 ㎡ 이상 |
1,000 이상 |
10.2 이상 |
각 층별 설치, 1개소 이상 |
800 이상 |
8.4 이상 |
||
500 이상 |
6.6 이상 |
||
500 미만 |
5.4 이상 |
주 : 1) 2개층 이상을 1개로 통합하여 설치 가능하다. 다만, 합산 면적이 1,000 ㎡ 초과마다 1개씩 추가 한다.
2) 층별로 2개소 이상으로 분리하여 설치코자 하는 경우에는 각 정보통신용 ES(TPS)는 5.4 ㎡ 이
상이어야 하고 합계 면적은 상기 표 이상으로 한다.