전기설비관련 건축물 5. 전기 샤프트(ES)
페이지 정보

본문
5.1 일반사항
5.1.1 건축적 고려사항
(1) 전기샤프트(ES)는 전력용(EPS)과 정보통신용(TPS)과 같이 용도별로 구분하여 설 치한다. 다만, 각 용도의 설치 장비 및 배선이 적은 경우는 공용으로 사용한다.
(2) ES는 각층마다 같은 위치에 설치한다.
(3) ES는 연면적 3,000 ㎡ 이상 건축물의 경우 1개 층을 기준하여 800 ㎡ 마다 설 치한다. 다만. 용도에 따라 면적을 달리할 수 있다.
(4) ES의 면적은 보, 기둥부분을 제외하고 산정하며, 기기의 배치와 유지보수에 충 분한 공간으로 하고, 건축적인 마감을 시행한다.
(5) ES의 점검구는 유지보수 시 기기의 반입 및 반출이 가능하도록 하여야 하며, 점 검구 문의 폭은 90 cm 이상으로 한다.
5.1.2 환경적 고려사항
(1) 각층 바닥과 ES 점검문짝 하단과는 높이 차(턱)를 두어 만약의 층 침수 시 물이 넘치지 않도록 해야 한다.
5.1.3 전기적 고려사항
(1) ES는 공급대상 범위의 배선거리, 전압강하, 설치장비의 크기·수량 등을 고려하 여 가능한 한 공급대상설비 시설 위치의 중심부에 위치해야 한다.
(2) ES는 공급대상 쪽으로의 범위에 가능한 한 넓게 면하도록 하여 배선의 소통이 원활하고 건축 구조의 부담이 적도록 한다.
(3) ES는 현재 장비 이외에 장래의 배선 등에 대한 여유성을 고려한 크기로 한다.
(4) 정보통신 및 약전설비가 상당부분에 설치되는 정보화건축물(U-city, 인텔리전트 빌딩 등)의 경우는 정보통신용 ES(TPS)를 별도 설치하고, 위치 선정 시는 전자 기적 장애(EMC)에 문제가 없도록 전력 배선과는 병행되지 않도록 위치를 선정 한다. 다만, EMC에 대비가 된 경우는 그러하지 않다.