4. 축전지실

4.1 일반사항

4.1.1 건축적 고려사항

   (1) 대용량 축전지를 설치하는 축전지실 또는 무정전 전원장치실의 경우는 장비(축 전지)의 집중하중에 견디는 바닥구조로 한다.

   (2) 충전 및 방전 시 가스가 발생할 우려가 있는 종류의 축전지를 설치하는 실의 경우는 가스의 종류에 따라 내산성 또는 내 알칼리성 도장을 실시하여야 한다.

   (3) 축전지는 넘어질 우려가 없도록 견고하게 바닥 또는 벽에 지지한다.


4.1.2 환경적 고려사항

   (1) 충전 시의 가스발생이 우려되는 종류의 축전지 설치 시에는 가스가 부식을 유발 하거나 폭발의 농도에 이르지 않도록 유효한 환기설비를 설치한다.

   (2) 물의 침입이나 침투가 될 수 없는 장소에 설치한다.


4.1.3 전기적 고려사항

   (1) 축전지를 별도의 장소에 설치하는 경우 수·변전실과 인접하여 설치한다.

   (2) 축전지의 충전 및 방전 상태를 쉽게 모니터링할 수 있도록 한다.


4.2 축전지실의 면적

4.2.1 전용실 또는 다른 설비와 공유하는 실의 경우 이격거리는 다음 표를 참조한다.

 실별

기기

확보부분 

최소이격거리 

비고 

전용실 

 축전지

 열상호간

600 ㎜ 

 

 점검면

600 ㎜ 

 

기타의 면 

1,000 ㎜ 

 

충전기,큐비클 

조작면 

1,000 ㎜ 

 

점검면 

 600 ㎜

 

환기구 방향면 

200 ㎜ 

 

 기타실

 큐비클

점검면 

600 ㎜ 

 

환기구 방향면 

200 ㎜ 

 

 옥외설치

큐비클

- 

1,000 ㎜ 

 

주 : 1) 열상호 간은 가대 등을 설치하여 높이가 1.6 m를 넘는 경우는 1.0 m 이상

     2) 기타 실에서 큐비클 식이 아닌 경우 발전장치, 변전설비 등과 마주보는 경우 1.0 m 이상 


4.2.2 축전지를 옥내에 설치하는 경우 다음 그림을 참조한다. 