전기설비관련 건축물 3.4 발전기 기초

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 12,102회 작성일 23-12-16 10:49

본문

3.4 발전기 기초

3.4.1 발전기 기초에 대한 정확한 이론적 계산은 변동요소가 많아 경험 값 또는 실험 값을 기준하고 있으며 장치가 방진장치가 없는 경우와 있는 경우로 구분한다.

3.4.2 발전기 기초는 철근콘크리트로 구축하고 건축구조와 독립된 구조(독립기초 또는 부동기초)가 바람직하다. 다만, 건축과 같은 구조에 설치될 경우는 방진공법으 로 한다.

3.4.3 발전기 기초

   (1) 기초크기 계산은 제작자의 시방을 참조한다.

   (2) 방진장치가 없는 경우 기초의 중량은 일반적으로 다음 식으로 계산하며, 제작회 사 시방을 참조한다.

       Wf = 0.2W√n 

      여기서, Wf : 기초의 중량(ton)

              W : 발전장치 중량(ton)

              n : 엔진의 회전수[rpm] 

     다만, 콘크리트 부피(㎥)는 기초의 중량을 비중량(예, 배합 1 : 2 : 4는 2.2~2.4) 으로 계산할 수 있다.

   (3) 방진장치가 있는 경우 기초중량은 방진장치가 없는 경우의 전항(2) 기초중량(Wf)의 20~40 %가 되므로 일반적으로 중간인 30 %를 적용한다. 다만, 발전기 기초의 크기는 일반적으로 다음 식으로 하고, 제작자의 시방을 참조한다.

      기초의 폭 ≧ 발전장치의 최대부분 폭 + 0.5 m

      기초의 길이 ≧ 발전장치의 최대부분 길이 + 0.5 m

739c0ecba8cf28cf479483889f7b07f4_1702691651_4006.png

(4) 높이는 계산된 기초가 건축 마감 면을 기준하여 150 mm 정도 돌출되도록 한 다. 다만, 건축구조에서 계산하는 경우는 발전장치 중량(ton)의 1.5배 이상의 정 하중에 견디는 구조 강도로 한다.  

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.