전기설비관련 건축물 3. 발전기실

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 12,446회 작성일 23-12-16 10:43

본문

3. 발전기실

3.1 일반사항

3.1.1 건축적 고려사항

   (1) 장비 반입 및 반출 통로가 있어야 한다.

   (2) 장비 배치에 용이하고 유지보수가 용이한 면적을 갖고 장비에 대해 충분한 유효 높이와 구조적 강도로 한다.

   (3) 운전 시 소음 및 진동을 고려하여 거실부분 및 건축물 코어부에서 가급적 떨어 진 위치로 한다.

   (4) 발전기실의 벽, 기둥, 바닥은 내화구조로 하고, 출입구는 건축적인 방화문으로 한다.


3.1.2 환경적 고려사항

   (1) 발전기와 굴뚝 또는 배기관 사이의 길이는 가능한 한 짧게 하며 길이가 길어지 는 경우는 배압(Back Pressure)을 고려하여 단면적을 정한다.

   (2) 급기 및 배기 덕트는 가능한 한 짧게 하고, 배기된 공기가 재 급기되지 않도록 충분히 이격하며, 디젤기관의 라디에이터 냉각방식이나 가스터빈 발전기인 경우 다량의 공기를 필요로 하므로 외기 도입이 용이한 위치에 설치한다.

   (3) 급유 및 통기관의 인출이 용이한 장소로 한다.

   (4) 수냉식 엔진을 사용하는 경우 냉각수의 보급 및 배수가 쉬운 장소로 한다.

   (5) 발전기실에는 발전기에 사용하는 것 이외에 가스, 물, 연료 등의 배관을 설치하 지 않아야 한다.

   (6) 화재, 폭발, 염해의 우려가 있거나 부식성, 유독성 가스가 체류하는 장소는 회피 한다.

   (7) 발전설비의 배기관, 배기덕트의 소음이 거실이나 다른 건축물에 영향을 주지 않 아야 한다.


3.1.3 전기적 고려사항

   (1) 수 변전실과 인접하게 하여 전력공급이 원활하도록 한다.

   (2) 발전설비의 유지보수 및 안전관리를 고려해야 한다 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.