전기설비관련 건축물 2.2 변전실 면적 및 높이
페이지 정보

본문
2.2 변전실 면적
2.2.1 변전실 면적은 계획 시 이를 추정하고 실시설계시 확정한다. 다만, 동일 용량이 라도 변전실 형식 및 기기 시방에 따라 큰 차이(일반적으로 30~40 %)가 있으 므로 주의를 요한다.
2.2.2 변전실 면적에 영향을 주는 요소는 다음과 같다.
(1) 수전전압 및 수전방식
(2) 변전설비 변압방식, 변압기 용량, 수량 및 형식
(3) 설치 기기와 큐비클의 종류 및 시방
(4) 기기의 배치방법 및 유지보수 필요면적
(5) 건축물의 구조적 여건
2.2.3 계획 시 면적의 산정방법
(1) 계획 시 개략 단선도에 의하거나 계산식으로 추정하며, 설계 시 실제 배치와 확 장성에 의한 면적으로 확정한다.
(2) 계산에 의한 추정 시에는 다음을 참고한다.
A = k ․ (변압기용량 [kVA])0.7
여기서, A : 변전실 추정면적 (㎡)
k : 추정 계수 (일반적으로 특고압에서 고압으로 변전하는 경우 1.7, 특 고압에서 저압으로 변전하는 경우는 1.4,
고압에서 저압으로 변전하 는 경우 0.98을 기준)
다만, 계획 단계 시에 현장에 설치되는 기기의 크기를 예상할 수 있는 경우는 배치에 의하고, 장비 반입 및 유지보수, 증설 공간을 감
안한 기법으로 면적을 산 정하여야 한다.
2.2.4 기기 배치 시 최소 이격거리
(1) 변압기, 배전반 등 설치 시 최소 이격거리는 다음 표를 참조하며, 유지보수 및 교체 시를 고려하여 충분한 면적을 확보한다
기기별 ↖ 부위별 |
앞면 또는 조작. 계측면 | 뒤면 또는 점검면 |
열상호간 점검면 |
기타의 면 |
특고압반 |
1,700 ㎜ | 800 ㎜ |
1,400 ㎜ |
|
고압 배전반 |
1,500 ㎜ | 800 ㎜ |
1,200 ㎜ |
|
저압 배전반 |
1,500 ㎜ | 800 ㎜ |
1,200 ㎜ |
|
변압기등 |
1,500 ㎜ | 800 ㎜ |
1,200 ㎜ |
300 ㎜ |
주 : 1) 앞면 또는 조작 계측 면은 배전반 앞에서 계측기를 판독할 수 있거나 필요시 조작을 할 수 있 는 최소 거리이며, 뒷면 또는 점검 면은 사람이 통행할 수 있는 최소거리 이상의 여유를 갖도 록 한다.
2) 열상호간(점검하는 면)은 기기류를 2열이상 설치하는 경우를 말하며 배전반류의 내부에 기기 가 설치되는 경우 이의 인출을 대비하여 내장 기기의 최대에 적절한 안전거리를 가산한 거리 를 확보하여야 하며 앞면 또는조작, 계측면과 같도록 한다.
3) 기타 면은 변압기 등을 벽 등에 연하여 설치하는 경우 최소확보 거리이며, 이 경우도 사람의 통행이 필요할 경우는 600 ㎜ 이상으로 한다.
2.3 변전실의 높이
2.3.1 변전실의 높이는 실내에 설치되는 기기의 최고높이, 바닥 트렌치 및 무근 콘크 리트 설치여부, 천장 배선방법 및 여유율을 고려한 유효높이로 한다.
2.3.2 폐쇄형 큐비클식 수변전 설비가 설치된 변전실인 경우로서 특고압 수전 또는 변전 기기가 설치되는 경우 4,500 ㎜ 이상, 고압의 경우 3,000 ㎜ 이상의 유효 높이로 한다. 다만, 높이를 불필요하게 높게 하지 않도록 한다