전기설비관련 건축물 2. 수 ․ 변전실

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 13,342회 작성일 23-12-15 17:47

본문

2. 수 ․ 변전실

2.1 일반사항

2.1.1 건축 관점의 고려사항

(1) 장비 반입 및 반출 통로가 확보되어야 한다.

(2) 장비의 배치에 충분하고 유지보수가 용이한 넓이를 갖고 장비에 대해 충분한 유 효높이를 가져야 한다.

(3) 수 변전관련 설비실(발전기실, 축전지실, 무정전전원장치실 등)이 있는 경우 가 능한 한 이와 인접되어야 한다.

(4) 수변전실은 불연 재료를 사용하여 구획하고, 출입구는 방화문으로 한다.


2.1.2 환경적 고려사항

(1) 환기가 잘되어야 하고 고온 다습한 장소는 피해야 하며, 부득이한 경우는 환기 설비, 냉방 또는 제습장치를 설치한다.

(2) 화재, 폭발의 우려가 있는 위험물 제조소나 저장소 부근은 회피한다.

(3) 염해의 우려가 있거나 부식성 가스 또는 유독성 가스가 체류할 가능성이 있는 장소는 회피한다.

(4) 건축물 외부로 부터의 홍수 유입 또는 내부의 배관 누수사고 시 침수나 물방울 이 떨어질 우려가 없는 위치에 설치해야 하고 가능한 한 최하층은 피해야 하며, 특히 변전실 상부 층의 누수로 인한 사고의 우려가 없도록 한다. 다만, 부득이 하게 최하층 사용 시 침수에 대한 대책을 하는 경우(예, 기계실 등 보다 60 cm 이상 높게 하는 경우 등)에 한정한다.

(5) 수전실은 침수 방지를 위하여 예상 침수높이 이상의 높이에 설치해야 하며, 장 비 반입구 및 외부 환기구도 예상 침수높이 이상의 높이에 설치하여야 한다.

(6) 고압 또는 특고압의 전기기계기구, 모선 등을 시설하는 수전실 또는 이에 준하 는 곳에 시설하는 전기설비는 자중, 적재 하중, 적설 또는 풍압 및 지진 그 밖 의 진동과 충격에 대하여 구조이어야 한다.


2.1.3 전기적 고려사항

(1) 외부로 부터의 수전이 편리한 위치로 한다.

(2) 사용부하의 중심에 가깝고, 간선의 배선이 용이한 곳으로 한다.

(3) 용량의 증설에 대비한 면적을 확보할 수 있는 장소로 한다.

(4) 수전 및 배전 거리를 짧게 하여 경제적이 될 수 있는 곳으로 한다. 