2.2 계획설계시 변압기용량의 추정
2.2.1 변압기용량 산정 방법
(1) 전력용변압기 용량의 산정은 부하종별, 사용전압 등을 고려하여 다음의 식에 의해서 산정한다.

(2) 변압기용량은 적정 수용률과 부등률을 고려하여 산정하고, 역률 및 전압변동률 등
을 고려하고, 아울러 장래의 부하 증가율을 감안하여 표준용량을 결정한다.
2.2.2 조명용 변압기용량
(1) 건축물 연면적을 기준으로 추정시에는 아래와 같은 그림을 참조한다.

(2) 조명, 콘센트, 팬코일유니트, 사무자동화기기 등에 대한 보정계수를 이용하여 추정 시에는 일본건축설비설계기준에서 제시한 자료를 참조하여 계산할 수 있다.

여기에서, L : 각 분전반의 조명부하 합계용량(예비회로분은 제외한다) (kVA)
C : 각 분전반의 OA 부하 및 팬코일을 제외한 콘센트 부하 합계용 량(예비회로 분을 제외한다) (kVA)
FC : 각 분전반의 팬코일용 콘센트 부하 합계용량 (kVA)
OA : 각 분전반의 OA 부하 (kVA)
f1 : L 에 대한 보정계수
f2 : C 에 대한 보정계수
f3 : FC 에 대한 보정계수
f4 : OA 에 대한 보정계수(1로 하고, 실정에 따라 적정하게 고려한다.)

2.2.3 동력용변압기 용량
(1) 건축물 연면적을 기준으로 추정시에는 아래와 같은 그림을 참조한다.
(2) 냉동기. 승강기, 공조 및 위생설비 등의 보정계수를 이용하여 추정시에는 일본건 축설비설계기준에서 제시한 자료를 참조하여 계산할 수 있다


비고 : 1대 변압기의 부하용량 중, 위생 기타 부하가 차지하는 비율이 큰 경우, 부하의 수용률을 충분히 검토
하고 fT 값을 적정하게 수정한다.
<동력부하의 보정계수>