[부록] 2. 부하용량 및 변압기용량의 추정 

2.1 부하용량의 추정 

2.1.1 일반장소의 저압 전등 및 가정용 전기기계기구 등의 시설에 대한 부하의 상정 은 대한전기협회 제정 내선규정(제3315절)을 참조한다. 

2.1.2 조명 및 전동기 등의 사용설비 용량은 전기공급약관에서 정하고 있는 해당 입 력환산율을 이용하여 부하용량을 상정할 수 있다. 

2.1.3 전동기(승강기, 냉난방장치, 냉동기 등 특수용도의 전동기는 제외한다) 부하의 산정은 개개의 명판에 표시된 정격전류(전 부하전류)를 기준으로 하여야 한다. 다만, 일반용전동기일 경우에는 그 정격출력에 따른 규약전류(설계기준 값)를 정격전류로 적용할 수 있다. 전동기의 규약전류 값은 내선규정을 참조한다. 

2.1.4 엘리베이터, 에어컨디셔너 또는 냉동기 등의 특수한 용도의 전동기부하의 산정 에는 그 전동기 또는 기기의 명판에 표시된 정격전류 외에 특성 및 사용방법을 기준으로 하여야 한다. 

2.1.5 고효율인증기자재의 사용 등으로 부하종류별의 부하밀도를 에너지절약형으로 조 정할 수 있다. 

2.1.6 지식경제부 고시 제2009-29호 「에너지사용계획 수립 및 협의 절차 등에 관한 규 정」에서 정하고 있는 용도별 건축물의 종류에 따른 단위 전력부하를 참조한다. 


f6384cd8fffe1488847bf2e96f42abed_1707642641_5445.png

주 : 여기서, 용도별 건축물의 종류는 아래 표와 같다.

시설명 

 용 도 구 분

 시설명

용 도 구 분 

 단독주택

․ 단독주택, 다가구주택 

문화 및 집회시설 

․ 근린생활시설에 해당되지 않는 종교집회장, 공연장, 집회장 

․ 관람장, 전시장, 동․식물원 

공동주택 

․ 아파트, 연립주택, 다세대주택, 기숙사 

 근린 생활시설

 (근린생활시설)

․ 일반음식점, 휴게음식점, 기원, 이․미용원, 일반목욕장, 세탁소, 의원, 한의원, 조산소,

․ 1,000㎡미만의 슈퍼마켓, 일용품소매, 의약품도매점, 자동차영업소

․ 500㎡미만의 탁구장, 체육도장, 테니스장, 체력 단련 장, 에어로빅 장, 볼링장, 당구장, 실내낚시터, 골프연습장, 금융업소, 사무소, 소개업소, 출판사, 제조업소, 수리점, 세탁소, 게임제공업소, 복합유통제공업소, 사진관, 학원, 독서실

․ 300㎡미만의 종교집회장, 공연장, 소극장

․ 150㎡미만의 단란주점 

(근린공공시설)

․ 마을공회당, 마을공동구판장, 마을공동작업소, 변전소, 양수장, 정수장, 대피소, 공중화장실

․ 1,000㎡미만의 동사무소, 파출소, 소방서, 우체국, 도서관, 보건소

 판매 및 영업시설

․ 도․ 소매장, 여객자동차터미널, 화물터미널, 철도역사, 공항시설, 항만시설

․ 1,000㎡이상의 상점 

 의료시설

․ 병원 및 장례식장 

 교육연구 및 복지시설

․ 학교, 교육원, 직업훈련소, 학원, 연구소, 도서관

․ 아동 및 노인복지시설, 생활권 및 자연권수련시설 

 운동시설

(공공 업무시설) 

․ 근린생활시설에 해당되지 않는 국가 또는 지방자치단체의 청사와 외국공관 

(일반 업무시설)

․ 근린생활시설에 해당되지 않는 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔 

 숙박시설

․ 일반 및 관광숙박시설 

 위락시설

 ․ 특수목욕장, 근린생활시설에 해당되지 않는 단란주점, 유흥주점, 투전기업소 및 카지노업소, 무도장과 무도학원


2.1.7 사무용 빌딩의 규모에 따라 계획 또는 기본설계시 부하용량을 추정하는 경우는 다음 표를 참조한다.

(단위: VA/㎡)

 건물크기

 조명부하

냉방부하 

 기타동력부하

 합계

 750(㎡)

25~30

40~45 

 25~30

 90~105

 1,500(㎡)

25~30 

35~40 

 25~30

 85~100

 3,000(㎡)

25~30 

30~35 

 25~30

 80~95

 6,000(㎡)

25~30 

 25~30

 25~30

 75~90

주: 냉방부하는 터보식 및 왕복동식인 경우임

 
2.1.8 건물용도별 부하설비용량(단위: VA/㎡) 추정은 다음 표를 참조한다.

 용 도 종 별

조 명

일 반 동 력

 기타동력부하

합 계

대형사무실 

37

59 

37 

133 

점포(대 형) 

 62

72 

43 

177 

호 텔 

 38

53 

27 

118 

주 택 

 28(51)

14 

28 

70(93) 

학 교 

 27

15 

18 

60 

종 합 병 원 

 47

64 

48 

159 

체 육 관

 32

34 

23 

89 

연 구 소 

60

108 

53 

221 

대 형 창 고

 18

45 

33 

96 

대형전산센터

 33

92 

60 

185 

공 공 건 물

 32

41 

31 

104 