5. 전기자동차 전원공급설비

5.1 일반사항 

5.1.1 전기자동차 전원공급설비는 건축물 구내에 설치한 전기실로부터 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 설비의 설계에 관하여 적용한다. 

5.1.2 전력계통으로부터 교류의 전원을 입력받아 전기자동차에 전원을 공급하기 위한 전력설비(분전반, 구내배선 등), 충전장치(급속충전기, 완속충전스탠드, 홈 충전 장치 등) 및 케이블 및 부속품(충전케이블, 커넥터, 플러그 등), 부대시설을 포 함한다. 


5.2 참조표준 

전기자동차 전원공급설비공사에 사용하는 모든 기기 및 부속품은 다음의 표준에 적 합한 것을 사용한다. 

5.2.1 한국산업표준

KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비-제5-54부 전기기기의 선정과 시공 : 접지 배치, 보호도체 및 결합도체 

KS C IEC 61851-1 전기자동차 직접식 충전시스템 - 제1부 : 일반 요구사항 

KS C IEC 61851-21 전기자동차 직접식 충전시스템 - 제21부 : 교류/직류 전원 접속의 전기자동차 요구사항 

KS C IEC 61851-22 전기자동차 직접식 충전시스템 - 제22부 : 교류 충전소 KS R 0115 전기자동차 용어 - 전동기 및 제어장치 

KS R 0117 전기자동차 용어 - 충전기 

5.2.2 해외표준 NEC Article 625 Electric Vehicle Charging System(전기자동차 충전시스템) 


5.3. 전기자동차 충전장치

5.3.1 전기자동차 충전장치

(1) 옥외에 설치 시 강설에 대하여 충분한 방수 보호등급(IPX 4 이상)으로 한다. 

(2) 침수의 우려 및 폭발성 위험장소(분진, 가연성 가스, 부식성 가스 등이 체류하는 곳)를 피하여 설치한다. 

(3) 전기자동차의 충전장치는 쉽게 열 수 없도록 한다. 

(4) 충전장치는 전기자동차 전용표지를 설치한다. 

(5) 충전장치를 시설한 장소에는 위험표시를 설치한다. 

(6) 충전장치는 부착된 충전케이블을 거치할 수 있는 거치대를 설치 하거나 수납공간 (옥내 45 ㎝ 이상, 옥외 60 ㎝ 이상)이 되도록 한다.

(7) 충전케이블의 인출은 옥내의 경우 지면으로부터 45 ㎝ 이상 1.2 m 이내로 한다. 다만, 옥외의 경우 지면으로부터 60 ㎝ 이상에 설치한다. 

5.3.2 충전케이블 및 부속품 

(1) 전기자동차와 전기자동차 전원공급장치의 접속에는 연장코드를 사용하지 않도록 한다. 

(2) 충전케이블은 유연성을 가지며 통상의 충전전류를 충분히 보낼 수있는 굵기로 한다. 


5.4 충전장치의 부대설비 

5.4.1 환기장치 

(1) 충전 중 환기가 필요한 경우에는 충분한 환기 팬을 설치한다. 

(2) 환기설비를 나타내는 표지를 설치한다. 

5.4.2 조명설비

(1) 충전 중 안전과 편리를 위하여 적절한 밝기의 조명설비를 설치한다. 

(2) 조도기준은 주차장의 차로에 준한다. 

5.4.3 기타 설비

(1) 충전 중 차량의 유동을 방지하기 위한 설비를 설치한다.

(2) 자동차 등에 의한 물리적 충격의 우려가 있는 경우에는 이를 방호하는 설비를 시 설한다. 

(3) 충전 중에는 충전상태를 확인할 수 있는 표시설비를 설치한다.


5.5 배선 및 차단기 

5.5.1 배선 

(1) 전기자동차에 전기를 공급하기 위한 전로는 전용으로 한다. 

(2) 배선의 허용 전압강하는 저압 수전시 4 % 이내, 특고압 수전시 5 % 이내로 한다. 

5.5.2 차단기 

(1) 전기자동차 전원공급설비에 전기를 공급하는 전로는 옥내의 인출구 가까이에서 쉽 게 개폐할 수 있는 장소에 전용의 개폐기 및 과전류차단기를 각 극(과전류차단기 는 다선식 전로의 중성극을 제외한다)에 시설한다.

(2) 전로에 지락이 생겼을 때 자동으로 그 전로를 차단하는 장치를 시설한다.