3. 풍력 발전설비

3.1 일반사항

3.1.1 풍력 발전설비는 건축물 구내 및 옥상 등에 설치한 풍력발전기에 의해 발전하고, 부하에 전력을 공급하는 장치의 설계에 관하여 적용한다. 

3.1.2 건축전기설비에서는 풍력 터빈으로부터 접속함, 인버터, 계통연계제어반, 배선 등의 설비를 포함한다. 


3.2 참조표준 

풍력발전설비공사에 사용하는 모든 기기 및 부속품은 다음의 표준에 적합한 것을 사 용한다.

3.2.1 한국산업표준  

KS C IEC 60050-415 국제전기기술용어 제415부 : 풍력발전 시스템 

KS C IEC 60227 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐절연케이블 

KS C IEC 60364 건축전기설비 

KS C IEC 60364-5-54 건축전기설비-제5-54부 전기기기의 선정과 시공 : 접지 배치, 보호도체 및 결합도체 

KS C IEC 60146 반도체 컨버터 

KS C IEC 60204-1 기계류의 안전성-기계의 전기장비-제1부 일반요구사항 

KS C IEC 60204-11 기계류의 안전성-기계의 전기장비-제11부 교류 1000 V 또는 직류 1500 V 이상 36 kV 이하의 고전압장비의 요 구사항 

KS C IEC 60478 직류안정화 전원장치 

KS C IEC 60502 정격전압 1 kV∼30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관 

KS C IEC 60686 교류안정화전원장치 

KS C IEC 61400-1 풍력발전시스템 제1부 : 안전 요구사항 

KS C IEC 61400-2 풍력발전시스템 제2부 : 소형풍력터빈의 안전 

KS C IEC 61400-11 풍력발전시스템 제11부 : 소음측정방법 

KS C IEC 61400-12 풍력발전시스템 제12부 : 풍력터빈 출력성능 시험 

KS C IEC 61400-12-1 풍력발전시스템 제12-1부 : 출력성능측정 

KS C IEC 61400-13 풍력발전시스템 제13부 : 기계적 하중측정 

KS C IEC 61400-14 풍력발전시스템 제14부: 겉보기 음향파워레벨과 순음 값의 선언

KS C IEC 61400-21 풍력발전시스템 제21부 : 계통연계형 풍력터빈의 출력 품질특성에 대한 측정 및 평가 

KS C IEC 61400-23 풍력발전시스템 제23부 : 로터 블레이드의 실규모 구조 시험 

KS C IEC 62305 피뢰시스템 


3.2.2 관련제도 

(1) 신에너지 및 재생에너지개발 이용 보급촉진법 

(2) 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 기준 3.3 타워시설 및 발전기 3.3.1 타워시설 

(1) 바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 구조상 안전을 검토한다. 

(2) 타워는 발전기의 운전 중에 과동한 떨림이나 진동이 없도록 충분한 구조적 강도를 가져야 한다.

(3) 타워의 높이는 회전하는 날개에 의해 지상의 사람이나 시설 등에 손상을 입히지 않도록 충분한 높이로 한다. 

(4) 태풍 등 과도한 풍속에 의해 발전설비 및 풍력타워의 넘어짐에 의해 주변의 시설이 나 도로, 민가, 축사 등이 영향을 받지 않도록 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

 

3.3.2 발전기 

(1) 건축물의 설치 유효 공간, 연중 풍향 및 풍속, 경제성, 안전성 등을 고려하여 시스 템을 선정한다. 

(2) 풍력발전설비는 설치 가능위치와 발전효율을 고려하여 최적의 효율을 얻을 수 있 도록 한다. 


3.3.3 제어 및 보호장치

(1) 풍력터빈에는 설비의 정상운전 한계를 유지하도록 능동적 또는 수동적 방법으로 풍력 터빈을 제어 및 보호하는 장치를 시설 한다.

(2) KS C IEC 60204-1에 준하여 보호한다.


3.3.4 넛셀의 선정 

(1) 넛셀의 주요기기는 안정적인 시스템으로 한다. 

(2) 각종 유압장치나 냉각장치 등에서 누유나 누수 등이 발생하지 않는 시스템으로 한다. 


3.4 인버터 

3.4.1 인버터 

(1) 정격용량은 인버터에 연결된 발전기의 정격출력 이상으로 한다.

(2) 발전기 출력전압이 인버터 입력전압 범위 안에 있도록 한다. 


3.5 배선

3.5.1 풍력발전기에서 옥내에 이르는 배선에 사용하는 전선은 XLPE 또는 TRF-XLPE 를 사용한다. 

3.5.2 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않는 공법을 사용한다.

3.5.3 전선의 단락, 과전류 등의 이상이 발생했을 때 작동하는 퓨즈, 과전류보호장치 등을 구비하여야 한다. 