1. 일반사항 

1.1 적용범위 건축물에 설치되는 신 에너지설비(태양광 발전설비, 풍력발전설비, 연료전지발전설비 등)와 신 부하설비(전기자동차 전원공급설비 등)의 설계에 적용한다. 


1.2 설계순서

1.2.1 태양광발전설비의 설계 순서는 일반적으로 다음과 같다. 

(1) 설치장소 검토

(2) 태양전지 모듈의 선정

(3) 인버터 선정

(4) 모듈의 직렬 수량 성정 (모듈 개방전압 × 직렬수량)의 동작전압 범위 내

(5) 병렬 회로수 선정 (설치면적 검토 > 직렬수 × 병렬수 × 단위모듈면적)

(6) 모듈 수량 결정 

1.2.2 풍력발전설비의 설계는 일반적으로 다음과 같다. 

(1) 설치장소 검토

(2) 타워시설 선정 

(3) 발전장치(넛셀 포함) 선정 

(4) 제어 및 보호장치 결정 

1.2.3 연료전지발전설비의 설계는 일반적으로 다음과 같다. 

(1) 시스템의 검토

(2) 안전 및 보호장치 선정 

(3) 감시시스템 선정

1.2.4 전기자동차 전원공급설비의 설계는 일반적으로 다음과 같다. 

(1) 충전장치 선정

(2) 충전케이블 및 부속품 선정 

(3) 충전장치 부대설비 구성  


1.3 설계시 중요 고려사항 

1.3.1 신 에너지설비

(1) 용량은 해당 프로젝트에 적합해야 한다.

(2) 시스템은 충분히 검증된 것으로 한다.

(3) 시스템은 구조적으로 안정된 곳에 설치해야 한다.

(4) 시스템과 기존의 전원시스템과의 연계성을 검토한다.

1.3.2 전기자동차 전원공급설비 

(1) 차량의 주차 면과 관련하여 설치한다. 

(2) 주차관제설비와 연계한 검토를 시행한다.

(3) 전력요금 부과에 관련 사항을 검토한다. 

1.3.3 접지 및 피뢰설비 제13장 피뢰시스템 및 접지설비에 적합하게 설치한다. 


1.4 모니터링설비 

1.4.1 단위사업별 설비용량 기준으로 50 kW 이상의 발전설비(수소 ․ 연료전지는 1 kW 이상 발전설비)를 설치하는 경우, 단위시설별로 에너지생산량 및 가동상태를 확 인할 수 있는 모니터링 설비를 설치하여야 한다.

1.4.2 모니터링설비 설치기준은 다음과 같다.

(1) 계측설비별 요구사항 

(가) 인버터의 CT 정확도는 3 % 이내로 한다. 

(나) 온도센서의 정확도는 ±0.1 ℃(-20∼80 ℃) 이내로 한다. 

(다) 유량계, 열량계의 정확도는 ±1.5 % 이내로 한다.

(라) 전력량계의 정확도는 1 % 이내로 한다. 

(2) 측정 및 모니터링 항목

(가) 태양광, 풍력발전설비 등 : 일일발전량(kWh), 생산시간(분)

(나) 수소 ․ 연료전지 : 일일발전량(kWh), 일일열생산량(kcal), 생산시간(분)  